На производстве установлен электромагнитный расходомер-счетчик вашего производства ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ-322И с выносным блоком индикации (ВБИ). Данные по расходу через токовый выходной сигнал 4-20 мА передаются в контроллер (ПЛК).
Около двух месяцев расходомер работал сам по себе, то есть данные на ВБИ отображались, но никуда не передавались (были проблемы с ПЛК).
Вчера же, при подключении токового сигнала к ПЛК, данные о расходе не пришли (при этом на ВБИ показания все присутствуют), при том что: DC24V на контактах +24V_EXT и GND_EXT колодки ХР4 ВБИ есть; на контакте I_OUT ток 0 мА и не меняется.
При подключении другого ВБИ (с исправного расходомера) показания по расходу приходят.
Вывод - проблема с данным ВБИ. Могу ли я своими силами что-либо исправить в данном ВБИ или же отправлять его в ремонт (покупать новый)?