Название: индикация работы
Отправлено: den-175 от 23.08.2016, 12:38:48
Добрый день!
Для чего используется светодиод HL1? В руководствах написано "индикация работы прибора". Ранее индикатор мигал и прибор Лайт-М работал. Нужно было изменить настройки выходов, поэтому подключился USB-ЭР, предварительно скинув клеммник питания. После этого светодиод перестал мигать или гореть и подключиться к прибору не удается.
Хотелось бы понять программный или аппаратный это сбой?


Название: Re:индикация работы
Отправлено: M-TestER от 23.08.2016, 17:23:33
Вы правильно подключаете USB-ЭР?
.. HL1 не просто наличие "Питания". В режиме "Работа" он мигает раз-два в секунду, если нет ошибок, если есть то с другой частотой:
  • ошибка «Пустая труба»: частота пульсации 1 раз в 3 секунды.
  • любая другая ошибка: частота пульсации 5 раз в секунду.
В "Поверке" он горит почти постоянно. Гаснет раз в .. 5 наверно секунд.
Настоятельно рекомендую прочесть хотя бы краткое руководство пользователя.
http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/krp_erlfm.pdf (http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/krp_erlfm.pdf)
Правильное подключение USB-ЭР в Приложении Б Инструкции по монтажу:
 http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/im_erlfm.pdf (http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/im_erlfm.pdf)


Название: Re:индикация работы
Отправлено: den-175 от 24.08.2016, 11:02:05

Подключал сначала правильно по инструкции, потом пробовал снять перемычку J4 Сервис и подключиться - прибор не отвечает. Все манипуляции производились с предварительным отключением питания. Потом пробовал подключить штеккер наоборот.
В итоге светодиод сейчас не горит совсем. От моих манипуляций с USB-ЭР могло ли это случиться? Или это неполадки в цепи питания? В помещении сыро, может вода могла попасть в открытый корпус, хотя видимых следов не было.


Название: Re:индикация работы
Отправлено: M-TestER от 24.08.2016, 12:15:13
Неправильное подключение USB-ЭР к Лайт-М теоретически может вызвать аппаратный отказ.
Практически это бывает редко.
Скорее в цепи 24 В что-то не так.


Название: Re:индикация работы
Отправлено: den-175 от 24.08.2016, 15:44:48
Понял, понесем в ремонт значит.
А если это как раз такой аппаратный отказ, то что выйдет из строя? Плата ремонтируется или в ремонте ее просто заменят на новую?


Название: Re:индикация работы
Отправлено: M-TestER от 24.08.2016, 20:24:00
На заводе то? Плату ремонтируют. Если есть что ремонтировать.
По поводу того что вышло из строя там и расскажут)
У меня схем под рукой нет.