Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Roman55 от 29.08.2016, 13:56:58



Название: Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: Roman55 от 29.08.2016, 13:56:58
   Добрый день!
 Схема расчета тепла на котле ДКВр 10\13 производилась на тепловычислителе 024м, 2х расходомеров ЭРСВ, ПТС и преобразователей давления СДВ-И по номеру схемы А32-00. Один расходомер вышел из строя, схема была поменяна на А42-00 (по прямому трубопроводу). Схема не работает.
  Требуется ли перенастройка параметров с нуля? Присвоение значений датчиков, диапазоны и характеристики остались прежними. Простая смена схемы не дала результатов.
 Так же выдает НС №0 - реакция останов ТС. Питание есть, какой возмжен сбой?


Название: Re:Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.08.2016, 14:25:48
При смене схемы теплоснабжения в приборе восстанавливаются заводские настройки, все договорные значения обнуляются. (РЭ стр. 36). Вам необходимо согласно установленной схемы произвести полностью настройку вычислителя хоть вручную, хоть с помощью конфигуратора.


Название: Re:Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: Roman55 от 04.09.2016, 15:46:45
Возможна ли работа схемы А42-00 с одним расходомером (2ой не подключен)?


Название: Re:Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: yura от 05.09.2016, 13:11:09
По идее да, только для второго расходомера нужно все нештатки отключить, чтобы не обрабатывались.


Название: Re:Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 05.09.2016, 13:42:01
ТСО может не принять УУТЭ, т.к. не видно возможной утечки теплоносителя.



Название: Re:Настройка схемы расчета тепла
Отправлено: yurik от 20.09.2016, 14:57:05
Готовые конфигурации в ТСРВ-024М - зло. Всегда ставьте пользовательскую схему и настраивайте расчет энергии  вручную. Исключение ТСРВ-024 (без М)- там пользовательская схема не работает.