Название: Потеря связи с ТСРВ-043 Отправлено: AVVA от 08.09.2016, 15:58:30 Добрый день. Впервые работаю со взлетом, в частности-043. Произвел необходимые настройки "Монитором ТСРВ-043(V00.02.00.406) через RS-232. Нужно подключиться к RS-485 для работы со сторонним контроллером. Обнаружил, что "Внешний модуль не используется". Выбираю RS-485, запись. После этого связь с монитором пропала, но по RS-485 тоже ничего нет. Кнопками на панели прибора отключил внешний модуль. Связь появилась. Еще кое-что проверил, связи по RS-485 не обнаружил, хотя в описании есть фраза , что RS-232 и RS-485 могут работать одновременно. Снова подключил внешний модуль. После этого связь пропала и никак ее не могу восстановить. Кнопки перестали позволять это делать, хотя другие параметры можно смотреть. Как мне выйти из положения?
Название: Re:Потеря связи с ТСРВ-043 Отправлено: GTsifrin от 08.09.2016, 16:47:31 Добрый день.
Для установления связи по RS485 (через установленный модуль) следует: задать для параметра "внешний модуль" значение "RS485" (меню УСТ/Общие настройки), настроить параметры связи для RS485 (меню УСТ/Общие настройки/Параметры связи). К модулю RS485 подключить сигналы A,B (GND можно не подключать): если нет связи, то попробовать поменять их местами. Для проверки связи по RS485 можно подключиться к сети RS484 с ПК через преобразователь, выполнить обмен с помощью монитора. (Если что-то перестало настраиваться, то можно попробовать сделать рестарт прибора (меню УПР).) Возможность одновременной работы по RS232 и RS485, как отражено в описании, была реализована позднее, при этом нет выбора внешнего модуля (это не требуется). Название: Re:Потеря связи с ТСРВ-043 Отправлено: AVVA от 09.09.2016, 11:43:06 Здравствуйте, спасибо за оперативный ответ. Через преобразователь установили исправность RS-485. Нашли ошибку в посылках контроллера. Вопрос закрыт.
|