Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: семен от 13.09.2016, 13:12:10 Доброго времени суток. Есть пара вопросов по тепловычислителю, возможно кто-то сталкивался с подобными проблемами:
1. к тепловычислителю подключены расходомеры (ВЗЛЕТ ЭРСВ-4...)(2-а трубопровода), настройки в тепловычислителе на них одинаковы. При выводе отчета с тепловычислителя за месяц - с одного расходомера видим реальные значения, а с другого - в 8 раз меньше. В чем проблема? В вычислителе или в расходомере? 2. в теплосистеме есть подпитка, а в отчете мы ее не видим, почему-не понятно. Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: Gandicap от 14.09.2016, 05:33:34 Проверьте соответствие введенных в тепловычислитель значения весов импульсов с паспортами расходомеров. А по поводу подпитки надо проверить в ТСРВ введен ли расходомер подпитки в карту программирования.
Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: семен от 14.09.2016, 14:55:04 Все проверял. Два одинаковых расходомера. Для обоих введены одинаковые параметры в тепловычислитель. Только один правильно показывает, а второй уменьшает в 8 раз.
Название: Re:Вопрос по ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 21.09.2016, 13:19:31 В расходомере два выхода с разным весом импульса для низкой частоты и высокой частоты сигнала. Смотрите к какому выходу расходомера подключен этот вычислитель.
Насчет подпитки, если смотрите в приложении "Отчеты ТСРВ-02Х", то в настройках шапки отчета есть выбор схемы отчета. |