Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Алексей_MSK1 от 10.10.2016, 13:54:56



Название: Тсрв-027 показания при отсутствии потребления.
Отправлено: Алексей_MSK1 от 10.10.2016, 13:54:56
Добрый день. На предприятии имеется четыре скважины,установлены электро-магнитные расходомер фирмы взлет,все данные поступают на один вычислить тсрв-027. В данный момент (с 28.09 по настоящий день) одна из скважин не работает,насос не качает воду, и в отчетах можем наблюдать что с 28.09 по 30.09 показания 0, а с 1.10 по 5.10 есть потребление и не малое. Подскажите с чем это связано и какие настройки посмотреть? Приборы регулярно проверяются!


Название: Re:Тсрв-027 показания при отсутствии потребления.
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 10.10.2016, 14:24:15
Скорее всего воздух в расходомере, при этом ЭМ расходомер  может показывать всё что угодно. Необходимо, чтобы в нём всё время присутствовала вода.


Название: Re:Тсрв-027 показания при отсутствии потребления.
Отправлено: yurik от 11.10.2016, 07:10:06
Могут быть наводки в кабеле. Бывало такое, когда к вычислителю подключаешь пустой кабель и начинает показывать расход. Нужен экранированный кабель, где экран заземлен.