Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет Диспетчер => Тема начата: AndreiD от 11.10.2016, 15:07:41



Название: Данные по дельта М
Отправлено: AndreiD от 11.10.2016, 15:07:41
У меня вопрос возник по отчету.
от куда взялись данные по дельта М и расчет гиг, если нет данных по M1 и M2 ?


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.10.2016, 09:13:11
Здравствуйте! Судя по данным, Вы выбрали во Взлет Диспетчере схему подключения не соответствующую настройкам прибора. Видимо Вы выбрали 2 трубную схему (СО открытая, ГВС с циркуляцией), а следовало выбрать 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: AndreiD от 17.10.2016, 20:45:26
Перепроверил, отчет задан правильный: 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.10.2016, 08:35:31
Дело не в отчете, а в схеме подключения.
Убедитесь, что у Вас установлена та же схема что и у меня.


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: AndreiD от 22.10.2016, 11:35:36
Тоже самое.


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: AndreiD от 22.10.2016, 12:04:24
Вот еще интересный отчет.

Как только выключается отопление получаем какие то не понятные расчеты по СО в гигах, при этотм показания массы 0, а гиги есть.



Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2016, 13:31:27
Судя по данным, к полю "Потребленная тепловая энергия ТС" схемы, у Вас назначено поле прибора, которое хранит в себе значение по системе СО, а не всей ТС.
Назначьте поля схемы согласно настройкам Вашего прибора.


Название: Re:Данные по дельта М
Отправлено: AndreiD от 25.10.2016, 21:34:59
Спасибо за наводку, теперь как надо и в гигах и дельта М, при нулевых показаниях.