Добрый день.
Есть 2 типа отчетах в СП3
Типовой_Месячный_ТСРВ024М_ТС1_новый и Типовой_Месячный_ТСРВ024М_плюс_ТС1

1-ый отчет показывает накоплены данные только по гигам, а  расходам нет.
2-ой отчет показывает вообще какую то фигню.

Как сделать, что бы в 1-ом появились накопленные, в 2-ой показывал нормальные данные?


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.10.2016, 12:49:58
Здравствуйте! Указанные Вами отчетные формы предназначены для разных типов приборов: "ТСРВ-024М" и "ТСРВ-024М Плюс" соответственно.
Если в отчетной форме есть поля интеграторов M и V, но в них нет значений, это скорее всего значит, что таких данных нет в самом приборе. У прибора ТСРВ-024М месячные интеграторы M и V были добавлены начиная с версии ПО 76.30.03.29.
Какая версия ПО у Вашего прибора?


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 23.10.2016, 21:34:48
Дистанционно как то можно это узнать?
Используются  обычные модемы по каналу csd.


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2016, 12:35:29
Версию прибора? Конечно можно.
Согласно справочной документации, создайте набор в приложении Конфигуратор с параметром "Название и версия прибора".
При помощи приложения "Обмен" прочитайте этот параметр из прибора.


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 26.10.2016, 00:02:35
Версия ПО
VZLJOT 76.30.03.19


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2016, 08:30:35
Так и есть, у Вас просто более старая версия ПО прибора, в ней нет архива с интеграторами по расходам M и V.


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: AndreiD от 26.10.2016, 12:18:03
Обновление на новое ПО, какие последствия повлечет за собой?
Нужно будет перенастраивать  заново т/в (формулы, не штатки, импульсы)?


Название: Re:Отчет ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 26.10.2016, 15:38:41
При обновлении с 19-й версии на текущую нужно выполнять инициализацию прибора, как следствие потребуется полная настройка.
Конфигурацию можно сохранить с помощью монитора и после обновления загрузить в прибор. Но архивы будут потеряны.