Название: Показания ТСРВ 026М
Отправлено: shurban4ik от 25.10.2016, 20:04:33
НЕ понятен расчет Мгв (я думал что это М3-М4) но рассчитал вручную М3-М4 и сумма не сошлась. В чем подвох?


И еще вопрос так  и должно, что показания V1 отличаются от М1?


Название: Re:Показания ТСРВ 026М
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2016, 08:21:04
Здравствуйте! Если не было остановок счета, то так оно и будет (Мгв = М3-М4). Но остановки у Вас были Тнар != 24, в этих случаях Мгв будет рассчитываться в зависимости от настроек прибора (схема, режим работы, действия по НС и т.п.).
Здесь Вам нужно изучить руководство по эксплуатации прибора, а еще лучше - Правила теплоучета.

И еще вопрос так  и должно, что показания V1 отличаются от М1?
Да, конечно.