Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Работник от 01.11.2016, 18:51:29



Название: Отсутствие импульсов на расходомере
Отправлено: Работник от 01.11.2016, 18:51:29
Добрый вечер. Приборы после поверки тсрв-032, 2 эрсв 420л 10ду. Установлены после поверки летом, не было воды и не проверить их работу. После отопления расходомеры показывали по 0. Замкнул 2 контакта J1 и J3 у расходомеров и один заработал, второй так по 0 и показывает. В чем причина?
С другим БП пробывал и ничего. Если перейти в режим настройки, то в Измерениях там где параметры F1, F2, то на первом показывает 23Гц( он и работает) на другом 0Гц. При откл и вкл питания на F2 покажет на несколько секунд 0.13Гц и уходит на 0. Тестер на выходе сигнала показывает 4.7В.