Название: ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 10.11.2016, 23:12:07
Доброго дня.
Требуется организовать коммерческий узел учета холодного водоснабжения.
На трубопроводе установлен ЭРСВ-470 Ду150, подключен к ИВК-102.
Вопрос первый: в паспорте на ЭРСВ прописан Кр=0,8. При этом джампики J1 и J2 стоят на Кр=4 (если верить пункту 2.5 Руководства по эксплуатации часть вторая.
Вопрос второй: какой сигнал на выходе №1 ЭРСВ (частотный, импульсный) и какой сигнал понимает ИВК-102 (в руководстве по эксплуатации не нашел)?
Вопрос третий: По типовым проектам ВЗЛЕТА и АЭфТ , переключил SK1 и SK2 в ЭРСВ в положение ACTIVE, а в ИВК прописал ПАССИВНЫЙ. Правильно или нет? При переводе на ЭРСВ SK1 в PASSIVE, ИВК перестает считать. Меняется ли частота при смене ACTIVE/PASSIVE ?

По "вертушке" за час потребление примерно 0,507 м3, а ИВК насчитал примерно 17,383 м3.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где я "накосячил" ?!?!?!?!?


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 10.11.2016, 23:21:46
Забыл прикрепить


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 10.11.2016, 23:22:56
Не помещаются в одно сообщение


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 10.11.2016, 23:23:31
.


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 10.11.2016, 23:26:55
.


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: yura от 11.11.2016, 12:14:38

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где я "накосячил" ?!?!?!?!?

Ну вообще судя по тому что вы написали и приложенным фото и скриншотам вы нигде не накосячили.
Частотный выход ЭРСВ стоит ставить активным, вход ИВК пассивными. Тогда ИВК может считать частоту до 100 Гц (п.1.5.6.2 части 2 РЭ).
Выход у ЭРСВ по умолчанию частотный, а для ИВК-102 это неважно, он работает и с частотным и с импульсным.
Остаётся вопрос с Кр. Положение джамперов J1/J2 действительно для ДУ150 соответствует Кр = 4, да ещё и частотному режиму выхода до 500 Гц. Такую частоту ИВК-102 считать правильно не может.
Предлагаю вам перевести Лайт в "Сервис" и с помощью J1/J2 задать Кр = 0.8 и режим 100 Гц (пункт 2.5 части 2 РЭ - J1 снять, J2 - оставить).
Если после этого ИВК станет считать адекватно - ОК. Тогда значение Кр в паспорте... ну, видимо ошиблись.


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 11.11.2016, 13:00:03
А еще такой вопрос: при переключении джамперов J1/J2 расходомер должен находиться в СЕРВИСе и под питанием? Т.е. переключение джамперов на обесточенном расходомере результата не даст?


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: yura от 11.11.2016, 14:17:09
Да, должен быть включен и в режиме "Сервис".


Название: Re:ИВК-102 и ЭРСВ-470_лайт-м = учет холодной воды
Отправлено: KIPiA_sz от 11.11.2016, 15:21:41
Спасибо большое!!!