Название: ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3 Отправлено: waiz55ss от 30.11.2016, 10:41:04 Здравствуйте!
На трубе Ду 100 стоит показывающий "Метран" и рядом ЭРСВ 440л, с которого надо снять показания в виде 4-20мА. При Q=1,3 м3/час светодиод на ЭРСВ 440л моргает раз в 3 сек. Сигнализирует "Пустая труба"? Джамперы: J1J2(++). Из средств диагностики только АТВ-3(4мА - 0Гц 20 мА - 500 Гц). На выходе АТВ-3 даёт 4 мА. Красный светодиод не горит, зеленый горит постоянно (вх. частота в норме). На ЭРСВ использую выход №2(актив). Не получается подключиться к АТВ-3 и посмотреть на входную частоту от ЭРСВ. Из тех средств имею: ПО универс. просм., ОВЕН АС3-М rs232<->rs485. Есть какие нибудь тонкости для подключения к АТВ-3 по rs485? Если да, то какие? Название: Re:ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3 Отправлено: yura от 30.11.2016, 13:26:09 Медленное мигание светодиода на Лайт М - это сигнал "Пустая труба", как вы и сказали.
В этом случае прибор будет выдавать 0Гц на выходе. Поэтому нужно разобраться с этим сначала. Заземляющие усы расходомера подключены? Если низкая проводимость воды, то нужно будет увеличивать порог для определения ПТ в приборе. Но для этого необходимо с ним связаться. Если Лайт М без RS485, то сделать это можно только с помощью адаптера USB-ЭР... Название: Re:ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3 Отправлено: waiz55ss от 03.12.2016, 18:46:31 Используйте ребята только фирменное оборудование.
Кучу вариантов таймингов перепробовал, максимум чего добился это сообщения: "Ошибка контрольной суммы", по сетевому адресу 1. Кстати такое сообщение вылезло только когда на АС3-М "А" и "В" местами поменял. С родным адаптером сразу всё пошло. |