Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: waiz55ss от 30.11.2016, 10:41:04



Название: ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3
Отправлено: waiz55ss от 30.11.2016, 10:41:04
Здравствуйте!

На трубе Ду 100 стоит показывающий "Метран" и рядом ЭРСВ 440л,
с которого надо снять показания в виде 4-20мА.
При Q=1,3 м3/час светодиод на ЭРСВ 440л моргает раз в 3 сек.
Сигнализирует "Пустая труба"? Джамперы: J1J2(++).

Из средств диагностики только АТВ-3(4мА - 0Гц  20 мА - 500 Гц).
На выходе АТВ-3 даёт 4 мА. Красный светодиод не горит, зеленый горит
постоянно (вх. частота в норме). На ЭРСВ использую выход №2(актив).
Не получается подключиться к АТВ-3 и посмотреть на входную частоту от ЭРСВ.

Из тех средств имею: ПО универс. просм., ОВЕН АС3-М rs232<->rs485.
Есть какие нибудь тонкости для подключения к АТВ-3 по rs485?
Если да, то какие?


Название: Re:ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3
Отправлено: yura от 30.11.2016, 13:26:09
Медленное мигание светодиода на Лайт М - это сигнал "Пустая труба", как вы и сказали.
В этом случае прибор будет выдавать 0Гц на выходе.
Поэтому нужно разобраться с этим сначала.
Заземляющие усы расходомера подключены?
Если низкая проводимость воды, то нужно будет увеличивать порог для определения ПТ в приборе. Но для этого необходимо с ним связаться. Если Лайт М без RS485, то сделать это можно только с помощью адаптера USB-ЭР...


Название: Re:ЭРСВ 440л(Ду 100) + АТВ-3
Отправлено: waiz55ss от 03.12.2016, 18:46:31
Используйте ребята только фирменное оборудование.

Кучу вариантов таймингов перепробовал, максимум чего
добился это сообщения: "Ошибка контрольной суммы",
по сетевому адресу 1. Кстати такое сообщение вылезло
только когда на АС3-М "А" и "В" местами поменял.

С родным адаптером сразу всё пошло.