Название: Подключение монитора Взлет ТСРВ-03Х к COM-порту через IP сеть
Отправлено: fdn от 06.12.2016, 13:54:56
Запускаем  "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик  (версия 4.0.10).
Успешно мониторим тепловычислитель ТСВР-033 через его RS232 COM-порт.
Параметры:
  адрес прибора 1
  скорость 4800
  ожидание ответа 1500 мс
  число попыток запроса 1
Настройка соединения:
  RS232
  скорость 4800
  управления потоком нет
  ожидание ответа 1500 мс
  количество повторов 1
  байтовый таймаут  0

Имеем доступ к COM-порту тепловычислителя ТСВР-033 через сеть TCP/IP по следующей схеме:

ПК (Взлет СП 4 клиент через Ethetnet преобразователь server:port ) <--- сеть TCP/IP ---> Сервер c пакетом ser2net <--- адаптер USB-COM --->
<--- null modem --->  COM-порт тепловычислителя ТСВР-033

На сервере установлен известный пакет https://sourceforge.net/projects/ser2net/  для проброса COM портов через IP сеть. Все работает fine.

Создаем на ПК HW VSP3 - Virtual Serial Port с таким же параметрами server:port .
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html

ПК (HW VSP3 – Virtual Serial Port) <---- сеть TCP/IP ----> Сервер c пакетом ser2net
<--- адаптер USB-COM ---> <--- null modem --->  COM-порт тепловычислителя ТСВР-033

Запускаем  "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик  (версия 4.0.10).
В качестве COM порта в мониторе Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" указываем Virtual Serial Port  с теми же параметрами связи, что и ранее.

"Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" при открытом канале связи  и при нажатии кнопки "Прибор" сообщает, что "прибор не отвечает".
IP пакеты до сервера c пакетом ser2net  и обратно бегают.
Передача пакетов и данных на и из Virtual Serial Port фиксируется.

У кого есть практический опыт использования "Монитор Взлет" для подключения к удаленному COM порту тепловычислителя через виртуальный COM порт на ПК?
Что нужно настроить в "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х"  ?


   


 


Название: Re:Подключение монитора Взлет ТСРВ-03Х к COM-порту через IP сеть
Отправлено: GTsifrin от 06.02.2017, 15:23:52
Может, увеличить время ожидания ответа - напр., до 4..5 с.
Если будет связь, то затем можно подобрать меньше.