Название: Расходомер ПРОФИ-2ххМ Отправлено: ALF от 02.02.2017, 15:14:40 Добрый день!
Подскажите по какому адресу нужно читать мгновенный расход? Можно ли какнибудь скинуть накопленный прямой и обратный расход? Название: Re:Расходомер ПРОФИ-2ххМ Отправлено: yura от 06.02.2017, 09:42:05 Добрый день.
Есть список модбас регистров прибора, там все регистры описаны - http://vzljot.ru/files/manuals/modbus_em_profi_m.pdf Текущий расход, л/мин - логический адрес 349161 (физический 0xC008). Сброс накопленных значений в этом приборе не предусмотрен. |