Название: УРСВ ППД Ex 222ц и ИВК-101 Отправлено: Плотников Андрей от 03.02.2017, 00:27:13 Добрый день. Вас беспокоят из ТатАвтоматизации подключили УРСВ ППД 222ц к ИВК и столкнулись с проблемой
1.Не обновляются данные: текущий расход,V+,V-, суммарный V. Тип измерителя "ультразвуковой" настройки параметров обмена меняли - результат нулевой. Как считал одно значение так и показывает пока питание не "переключишь" так и будет показывать одно значение. В режиме "элетромагнитный" все норм. Название: Re:УРСВ ППД Ex 222ц и ИВК-101 Отправлено: yura от 03.02.2017, 11:21:03 А после выкл/вкл питания значения расхода и объемов становятся другими?
ИВК ошибку связи с измерителем не показывает? Название: Re:УРСВ ППД Ex 222ц и ИВК-101 Отправлено: Плотников Андрей от 03.02.2017, 22:50:02 Показания изменяются. Связь с прибором норма. без ошибок
Название: Re:УРСВ ППД Ex 222ц и ИВК-101 Отправлено: Плотников Андрей от 03.02.2017, 23:00:17 В 2013 году к нам приезжал программист с фирмы ВЗЛЕТ устранять ошибку импульсного выхода УРСВ-222ц. оставил прошивку для ИВК-101. На этой недели попробовали прошили. Меню в ИВК-101 поменялось. С ультразвуковыми нормально не работает.
Название: Re:УРСВ ППД Ex 222ц и ИВК-101 Отправлено: yura от 06.02.2017, 09:50:55 Доброе утро.
Так в ИВК-101 у вас сейчас та версия встроенного ПО от 2013 года? В 2013 ИВК-101 только дорабатывался для поддержки УРСВ ППД (до этого он поддерживал только ЭМР ППД), вам нужно обновить его на текущую серийную версию (она от 2015 года, если не ошибаюсь). Свяжитесь с техподдержкой. |