Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: jenya414 от 15.02.2017, 07:28:46



Название: Тсрв024м не укладываемя в два%
Отправлено: jenya414 от 15.02.2017, 07:28:46
Добрый день, возникает периодически такая проблемы по теплоносителю, обратка превышает подачу и в силу этого учет прекращается. Промывка расходомеров решает эту проблему на неделю максимум, система теплоснобжения настроена как А3200. Отсюда вопрос можно ли перейти на другую систему учета тепла например на А5200, или сделать что нубудь еще, что бы не промывать расходомеры так часто. Спасибо


Название: Re:Тсрв024м не укладываемя в два%
Отправлено: Gandicap от 15.02.2017, 16:20:20
Для того, чтобы перейти на другую схему необходимо переделать проект и пересогласовать в ЭСО. Может просто Кпр установить равным 1,04? Это было бы логичнее. Ведь допустимая погрешность между прямой и обраткой 4%. А вообще если у вас так быстро засоряются расходомеры, то надо бы проверить качество теплоносителя. За качество теплоносителя несет ответственность ЭСО.


Название: Re:Тсрв024м не укладываемя в два%
Отправлено: jenya414 от 15.02.2017, 20:56:53
Теплоноситель возьмем завтра на анализы, думаем ссылаться на санпин  и пытаюсь найти гост или другие нормативные документы где указано какое качество сетевой воды должно быть. Также завтра попробую посмотреть и поменять Кпр.