Отправлено: Энерго_алексей от 20.02.2017, 18:38:52
Суть проблемы постоянно выдает Нештатную ситуацию   НС25 G2>Кпр*G1 НС27 G1<G2<Кпр*G1   КПР 1,02 стоит кофицент судя по распечатки меньше 1 % погрешность но разница минусовая да и ещё хотел сказать на НС 25 Реакция Останов ТС   НС 27 реакция регистрация в тс не могу сдать счетчик в теплоснабжающую организацию так как не копит полные часы копит минут в отчете пишет 96, 95, 88, не кто не подскажет как быть как сдать теплосчетчик НС 25,27 завести сказала теплоснабжающая организация...Помогите подскажите что хоть можно сделать 


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Gandicap от 21.02.2017, 03:03:12
Во первых Кпр поставьте равной 1,04. Т.к. допуск 4%. Вовторых реакции - регистрация НС.


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Энерго_алексей от 21.02.2017, 16:13:43
У нас теплоснабжающая организация требует 2% а не 4% я бы с удовольствием поставил 4%


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Gandicap от 22.02.2017, 18:54:45
На основании чего? Не пытались узнать?


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Энерго_алексей от 25.02.2017, 15:19:11
На основании чего? Не пытались узнать?

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Gandicap от 25.02.2017, 17:52:55
Погрешность ЭР составляет 2% (по паспорту). Подача + обратка = 4%.  В правилах учета (они же Постановление Правительства №1034) нет никаких прямых (да и кривых) указаний на какие-либо цифры. Опять задаю тот же вопрос: НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ПУНКТА данных Правил ссылаются работники ЭСО?


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Энерго_алексей от 26.02.2017, 20:21:34
Погрешность ЭР составляет 2% (по паспорту). Подача + обратка = 4%.  В правилах учета (они же Постановление Правительства №1034) нет никаких прямых (да и кривых) указаний на какие-либо цифры. Опять задаю тот же вопрос: НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ПУНКТА данных Правил ссылаются работники ЭСО?
У нас расходомеры УРСВ 311 ду50 у них вроде 1% как я помню погрешность???


Название: Re:Нештатная ситуация ТСРВ-026м НС 25 НС 27
Отправлено: Gandicap от 28.02.2017, 18:39:43
Ну раз так, тогда попробуйте переставить местами подачу с обраткой (имею ввиду расходомеры). Так бывает. Слишком маленький  диапазон погрешности. Очень не плохие расходомеры. Некоторое количество поставил. Работают исправно. А в следующий раз описывайте по-подробней свои проблемы.