Название: взлет сп3 и модем 485 км-5
Отправлено: Энерго_алексей от 07.03.2017, 00:20:32
Суть проблемы почему то модемы соединяются с прибором км-5 но данные не идут, модем настроен на режим csd если поставить модем 232 то данные идут почему через 485 не идут не кто не подскажет как быть .?


Название: Re:взлет сп3 и модем 485 км-5
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.03.2017, 08:51:57
Здравствуйте! Если через модем с RS232 работает, то эту схему и применяйте. КМ-5, скажем так, "особенный" в плане применения в диспетчеризации.


Название: Re:взлет сп3 и модем 485 км-5
Отправлено: Энерго_алексей от 13.03.2017, 09:01:28
плохо, просто очень много модемов 485....и хотелось бы их задействовать!!!!


Название: Re:взлет сп3 и модем 485 км-5
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:01:01
Значит нужно пробовать что-то предпринять под RS485.
Обратите внимание, что Взлет СП4 с последней версии (4.0.15) поддерживает КМ-5, попробуйте снять данные с его помощью.
Если через СП4 также не получится снять данные, значит дело тут скорее в том, что модем по всей видимости не успевает ловить начало пакета от КМ-5, уж больно рано он в свою очередь начинает отвечать после запроса. В случае с модемом, Вам необходимо будет изучить к нему руководство по эксплуатации и попробовать поиграть его настройками при помощи его AT-команд с целью уменьшения времени тишины между запросом и ответов (что-то подобное наверняка в нем есть).