Название: Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 11.03.2017, 12:25:04 Начал восстанавливать НЕ коммерческий УУТЭ. ТСРВ-034 нет подсветки экрана, в режиме РАБОТА мгновенные показания (G, t) не изменяются и в архив не складываются. В режиме СЕРВИС все нормально (кроме подсветки экрана). Работает в составе с ЭРСВ-440Л (пара), Взлет ТПС (согласованная пара). Все поверено. Что может быть с вычислителем? Как можно отремонтировать прибор без сервисной организации и завода-изготовителя.
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: yurik от 13.03.2017, 10:12:30 Показания в режиме работа изменяются с гораздо большей периодичностью, нежели в режиме сервис. В просмотрщике во вкладке Общие есть настройки накопления, там параметры Период обработки (по умолчанию 360 секунд) и Накопление (идёт/стоп).
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 13.03.2017, 14:06:39 Это я в курсе. Но не через 6, ни через 20 минут ничего не изменяется.
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: GTsifrin от 13.03.2017, 15:24:04 Подсветка включается только при наличии внешнего питания:
если нет подсветки, то аппаратная неисправность. Период обработки может быть задан до 3600 с. После изменения термосопротивления до получения новых значений нужно ждать целый период обработки: без синхронизации - для гарантии - 2 периода обработки. Что значит "в архив не складываются" ? Есть ли приращения объёма, массы за период обработки, за часовой интервал ? Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 13.03.2017, 17:49:41 Про время обработки мне известно. Ни за час ни за сутки архив не изменяется. Никакие показания. И только в режиме РАБОТА. Ясно, что это аппаратная неисправность. Вот об этом я и пытался спросить. Может кому что-то известно?
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: GTsifrin от 13.03.2017, 18:24:04 Обработка в разных режимах отличается только периодом обработки,
т.ч. это не похоже на аппаратную неисправность. Может быть, за счёт большого периода в режиме Работа без внешнего питания получается хорошее усреднение, стабильные показания ? Какая версия ПО ТСРВ-034 ? Есть ли какие-либо флаги состояния измерений ? Если G не равно 0, то должно идти накопление объёма, массы. Можно попробовать сделать рестарт (меню ОТКЛ): через период обработки будут ли измерены те же значения ? Можно попробовать установить период для режима Работа без внешнего питания как для режима Сервис (или подать внешнее питание). В мониторе можно проверить, идёт ли счётчик измерений. Можно попробовать отсоединить ПТ или поменять настройку типа ПТ (R0) - возникнет ли ошибка ? Можно попробовать отсоединить ПР, задать время проверки уровня (не 0), активный уровень низкий, без подтяжки - возникнет ли ошибка ? Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 14.03.2017, 17:18:00 Дополню. ТСРВ долго просто "валялся". Не было зарядки. Теперь вот так. Пробовал рестарт и через меню и аппаратно. Накоплений массы (объема) нет. Версия ПО 63,01,03,53. В "мониторе" все то же самое. В режиме "СЕРВИС" реагирует на ВСЁ!!! В режиме "РАБОТА" какие-то "первичные" показания. Отключал в разных режимах разные датчики. В "РАБОТЕ" ничего. В "СЕРВИСЕ" все есть.
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: GTsifrin от 15.03.2017, 14:11:12 Версия ПО последняя.
В режиме Работа: что за "первичные" показания ? Может, договорные значения ? Они могут подставляться при ошибке (или по НС). Есть ли какие-то флаги в меню ИЗМ / Состояние ? По кнопке Ввод можно просмотреть названия флагов. Какие измеренные значения (монитор вкладка Измерения) у подключённых (аппаратно и программно) каналов: термосопротивление, температура, сост. измер. темпер., частота, сост. измер. расхода, расходы, флаги наличия НС ? И что реально подаётся на входы ? Можно выложить картинку вкладки Измерения в режимах Работа и Сервис. Может, сбилась прошивка ? Можно попробовать перешить. Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: alexs от 16.03.2017, 09:13:38 Дополню. ТСРВ долго просто "валялся". Не было зарядки. Теперь вот так. Пробовал рестарт и через меню и аппаратно. Накоплений массы (объема) нет. Версия ПО 63,01,03,53. В "мониторе" все то же самое. В режиме "СЕРВИС" реагирует на ВСЁ!!! В режиме "РАБОТА" какие-то "первичные" показания. Отключал в разных режимах разные датчики. В "РАБОТЕ" ничего. В "СЕРВИСЕ" все есть. Из-за того, что долго валялся, скорее всего вышел из строя аккумулятор. У нас был такой случай. После года без внешнего питания прибор тоже показывал ересь. Заменили аккумуляторную батарею и стало все нормально. Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 16.03.2017, 18:01:34 Я тоже подумал об аккумуляторе. Но... Как-то все не вяжется... Вот версия с прошивкой больше нравится. Только кто-бы ее дал-бы?
Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: GTsifrin от 16.03.2017, 18:36:23 Для получения прошивки:
позвоните в Взлёт: 8 800 333 888 7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK), спросите: Кавригин Сергей Борисович. Но прибор как-то странно испортился. Напряжение питания нормальное (около 3 В) ? Никаких сообщений при включении дисплея, никаких флагов состояния измерений ? Ошибка уже у исходных значений - сопротивление ПТ, частота ПР ? Они не зависят от входных сигналов ? А от отключения датчика ? Название: Re:Проблема с ТСРВ-034 Отправлено: Gandicap от 17.03.2017, 06:07:17 Питание нормальное. При отключении датчиков ошибку выдает только при отключении ПТ. В УП вкладка "отладка" счетчики все 0. И не меняются. В режиме "работа" не меняется НИЧЕГО. Вообще. На всех вкладках. В "сервисе" все идеально. Но счетчики (вкладка "отладка") все равно по нулям. Ошибок нет. Гонял на стенде более 2 суток в режиме "работа" и более суток в режиме "сервис". Попробую перепрошить.
|