Название: ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Zver от 13.03.2017, 09:23:33 Доброе утро.
Кто-нибудь подключал ТСРВ-024М к SMH2Gi (segnetics) через RS-485 (RS-232) по протоколу Modbus? Будет ли работать такая связка? Как уже выяснили TCP/IP Modbus через адаптер АСЕВ-040 не работает. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: yurik от 13.03.2017, 10:05:57 Теоретически все должно работать, если заданы одна скорость и корректный адрес в сети. Если подключение через адаптер АСЕВ, то тип прибора в настройках адаптера должен быть "Разные" - это для того, чтобы адаптер передавал данные по прозрачному каналу, как и любой другой преобразователь/модем. Если в его настройках выбирать тип прибора "ТСРВ-024М", то адаптер будет выдавать данные в формате, которое понимает только взлетовское ПО.
Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:09:30 Здравствуйте, Zver! С указанным модемом не знаком, однако очень хорошо знаком с АСЕВ-040 и хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что адаптер работает на своем протоколе, ни о каком "TCP/IP Modbus" речи здесь быть не может. С чего Вы взяли что здесь где-то должен быть "TCP/IP Modbus"?
К прибору ТСРВ-024М может быть установлена как опция плата Ethernet, но опять же там свой протокол, не "TCP/IP Modbus". yurik, Вы не правы. АСЕВ-040, в не зависимости от того какой в нем драйвер, будет работать сугубо на своем протоколе. АСЕВ-040 - это не преобразователь интерфейсов, а адаптер сигналов. Протокол АСЕВ-040 уже как пол года открытый, ровно как и АССВ-030. Не только "взлетовское ПО" умеет снимать показания с приборов учета через наши адаптеры. Но мы конечно же рекомендуем использовать с нашими приборами наше ПО. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Zver от 13.03.2017, 11:29:17 Здравствуйте, Zver! С указанным модемом не знаком, однако очень хорошо знаком с АСЕВ-040 и хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что адаптер работает на своем протоколе, ни о каком "TCP/IP Modbus" речи здесь быть не может. Это не модем а свободнопрограммируемый контроллер.С адаптером АСЕВ-040 всё уже понятно как и сказано в первом сообщении. Вопрос был о Modbus через RS-485 (RS-232). С чего Вы взяли что здесь где-то должен быть "TCP/IP Modbus"? ШКСД.467766.001 РЭ"1.4.1.2. Последовательный интерфейс Ethernet обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и установочным параметрам приборов учета, включая архивы. Интерфейс поддерживает протокол ModBus 1.4.2.1. Для обмена данными используются соединения на основе протокола TCP/IP." Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:42:31 Это не модем а свободнопрограммируемый контроллер. С адаптером АСЕВ-040 всё уже понятно как и сказано в первом сообщении. Вопрос был о Modbus через RS-485 (RS-232). Простите, не внимательно прочитал. Да, через RS232 или RS485 используется чистый Modbus. ШКСД.467766.001 РЭ "1.4.1.2. Последовательный интерфейс Ethernet обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и установочным параметрам приборов учета, включая архивы. Интерфейс поддерживает протокол ModBus 1.4.2.1. Для обмена данными используются соединения на основе протокола TCP/IP." Вы мысленно объединили разные пункты в один, это не правильно. Нет такого пункта, в котором было бы одновременно написано о "TCP/IP" и "ModBus", т.е. нет связки "ModBus TCP/IP". UPD: Добавлю, если использовать плату Ethernet, то там идет упаковка пакета Modbus в протокол TFTP, по сути добавляется пара байтов в начале и конце посылки, в принципе это не сложно наверное и на контроллере реализовать, если Вам нужно именно через Ethernet работать с прибором. Могу это подробнее описать, если Вам это интересно. Сам же протокол в таком случае используется - UDP. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: I_m от 13.03.2017, 11:45:16 Кто-нибудь подключал ТСРВ-024М к SMH2Gi (segnetics) через RS-485 (RS-232) по протоколу Modbus? Будет ли работать такая связка? С другими ПЛК работает же. Т.ч. тут уже Вам должно быть виднее. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Zver от 13.03.2017, 11:51:28 Простите, не внимательно прочитал. Почитав форум заметил что такой ответ у вас частенько. ;DДа, через RS232 или RS485 используется чистый Modbus. Спасибо!Вы мысленно объединили разные пункты в один, это не правильно. Нет такого пункта, в котором было бы одновременно написано о "TCP/IP" и "ModBus", т.е. нет связки "ModBus TCP/IP". Простите, не внимательно прочитал. ;Dyurik, Спасибо за участие. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 12:19:14 Ничего страшного, людям свойственно ошибаться :)
Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: yurik от 10.04.2017, 14:27:55 yurik, Вы не правы. АСЕВ-040, в не зависимости от того какой в нем драйвер, будет работать сугубо на своем протоколе. Не совсем не прав. Я имел в виду тип прибора "Коммуникатор".АСЕВ-040 - это не преобразователь интерфейсов, а адаптер сигналов. Протокол АСЕВ-040 уже как пол года открытый, ровно как и АССВ-030. Не только "взлетовское ПО" умеет снимать показания с приборов учета через наши адаптеры. Но мы конечно же рекомендуем использовать с нашими приборами наше ПО. Цитировать 7.8. Коммуникатор В перечень драйверов адаптера включен Коммуникатор. Этот драйвер не используется комплексом «Взлет СП», а предназначен для применения адаптера в других программных системах. Драйвер позволяет передавать от сервера на сторону приборного интерфейса и принимать от этого интерфейса блоки данных произвольной структуры как символьные, так и двоичные. Размер блоков не должен превышать 1Кбайт. Название: Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.04.2017, 14:39:30 Любые запросы к прибору через адаптеры АССВ/АСЕВ должны передаваться на протоколе СПДанные. Если прибор не поддерживает обмен на указанном протоколе, то запрос к прибору необходимо упаковать в этот протокол.
Почитайте аналогичный пункт из свежей версии Взлет СП4, он дополнен пунктом 10 и в пункте 7.8 есть на него ссылка: "7.8. Коммуникатор ... Краткое описание протокола обмена Вы можете прочитать в пункте 10 текущего руководства." |