Здравствуйте. Два прибора СПТ961+СПТ961.2 соединены между собой по RS-485, адаптер АССВ-030 подключен по RS232 к СПТ961.2 (сетевой номер 0). Второй прибор СПТ961 имеет сетевой номер 1. Связка успешно работала во Взлет СП3.
Во Взлет СП4 добавил группу приборов, настроил подключение к АССВ-030. Вызов через SIP. В группу добавил оба прибора, указав сетевые номера.
Пытаюсь выполнить сбор архивных данных прибора СПТ961 с сетевым номером 1. После запуска спустя некоторое время получаю ошибку 54. Абонент не отвечает. И сбор данных завершается. Подозреваю, что ошибка связана с тем, чем АССВ-030 после дозвона сбрасывает голосовой вызов.
Прибор СПТ961.2 с сетевым номером 0 успешно получает данные а автоматическом режиме.
Пробовал отключить вызов через SIP, выбрав "Без вызова" в настройках подключения группы приборов. Затем делал вызов вручную и запускал задание на сбор архивных данных. В этом случае получаю ошибку 47. Адаптер не может выполнить операцию.
Но прибор СПТ961.2 с сетевым номером 0 опять успешно получает данные.


Название: Re:СПТ961+СПТ961.2 => АССВ-030 => Взлет СП4
Отправлено: Иван Кривокора от 20.03.2017, 13:34:40
Здравствуйте.
У вас некорректное описание магистральной шины.
Необходимо было сделать так:
0. Добавить группу (не обязательный шаг);
1. Выделить группу (если она была создана на предыдущем шаге) и добавить шлюзовый прибор (у вас это СПТ961.2, к которому по 485 подключен СПТ961);
2. Выделить шлюзовый прибор с предыдущего шага и добавить ему прибор (у вас это СПТ961).

Смотрите скриншот, иллюстрирующий эту иерархию, во вложении.