Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: to0freak от 14.04.2017, 20:26:38



Название: СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 14.04.2017, 20:26:38
Доброго времени!
Спрашивал в чужой теме, но ответа не получил. Создам свою.

Нужно настроить удаленный опрос по CSD в связке 'СП3 - Siemens MC35 - Siemens MC35 - ВКТ-7'.
В конфигураторе создаю одиночный прибор ВКТ-7.
Что выбирать в подключении? Пробую разные типы подключений (CSD, модем), но ответ получаю всегда один: "Не получить характеристики устройства".
Понимаю, что проблема в настройке вызывного модема, только настроек там порт, да скорость.
Этим же модемом успешно опрашиваются приборы (в том числе и именно эту связку приборов) другими программмами, но со Взлетом, как нередко бывает, нужно танцевать отдельно.

Подскажите, что делаю не так?

Спасибо!


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: Alexandr3000 от 14.04.2017, 21:11:28
вкт-7 настройки ву=3 co= настройкам модема. в сп настройка через конфигуратор  тайм-аут поставит больше 15 секунд скорость настройка вызывающего модема


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: Alexandr3000 от 14.04.2017, 21:12:31
в модеме вызывном  S0=2


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 14.04.2017, 23:58:24
вкт-7 настройки ву=3 co= настройкам модема. в сп настройка через конфигуратор  тайм-аут поставит больше 15 секунд скорость настройка вызывающего модема
дело в том, что опрос ВКТ как таковой проблемы не вызывает - другим ПО узел с этим модемом опрашивается без проблем. Вы же не хотите сказать, что для использования СП мне нужно устанавливать другие настройки в тепловычислитель?
Сейчас вопрос стоит именно в том, как настраивать модем на стороне Взлет СП, т.к. даже осуществить вызов не удается.


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: shurban4ik от 15.04.2017, 06:28:36
https://www.youtube.com/watch?v=8Oux5sz-GtE возможно поможет, модемы разные но результат один и тот же. там только одна команда не пройдет в настройке, но работе вроде не мешает. Если не поможет пишите в личку.


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 17.04.2017, 19:52:54
https://www.youtube.com/watch?v=8Oux5sz-GtE возможно поможет, модемы разные но результат один и тот же. там только одна команда не пройдет в настройке, но работе вроде не мешает. Если не поможет пишите в личку.
Спасибо конечно, но я могу опрашивать другим ПО этот узел модемом, что уже установлен и настроен.
Проблему решил и, как обычно, проблема в кривом СП. Несмотря на то, что для обзвона АССВ номер записываю в формате +7..., для обмена по CSD, оказалось, нужно использовать формат номера 8... Программеры Взлет СП могут наверное на рекорд претендовать по продолжительности и силе икоты.


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 17.04.2017, 21:50:51
Рано обрадовался. После одного удачного опроса, сейчас стабильно показывает ошибку "Е50 Соединение прервано". Хотя вызов телефоном проходит. Вызывной модем также удачно опрашивает узлы, например, в Прологе.
Сталкивался кто с подобным?


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: shurban4ik от 18.04.2017, 08:56:27
а после возникновения 50ой ошибки сторонним ПО съем проходит?


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 18.04.2017, 10:18:16
а после возникновения 50ой ошибки сторонним ПО съем проходит?
проходит. переустановил модем в системе, взлет вроде бы тоже решил поработать. как живой ;)


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.04.2017, 09:48:27
Здравствуйте! Добавлю. Отличие Взлет СП3 от многих других систем при работе с модемом в том, что он работает с модемом не напрямую через COM-порт, а через TAPI, т.е. вызывной модем должен быть описан в Windows.

Программеры Взлет СП могут наверное на рекорд претендовать по продолжительности и силе икоты.

Прошу на будущее разделять Взлет СП на 3-ю и 4-ю версии, разные версии СП - разные разработчики, обидно :)

Взлет СП4 работает с модемами напрямую и вышеуказанных проблем не имеет.


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: to0freak от 24.04.2017, 20:27:38
Прошу на будущее разделять Взлет СП на 3-ю и 4-ю версии, разные версии СП - разные разработчики, обидно :)
Я на то и пишу в разделе "Взлет СП3". Четвертый уже умеет читать СПТ 943 или ВКТ-7?
Никого конкретно обидеть не хотел, но за отечественный (а тем более Питерский) продукт - стыдно. Надеюсь, Вы эту ситуацию исправите ;)


Название: Re:СП3 + Siemens MC35 -> ВКТ-7. Помогите организовать опрос.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.04.2017, 23:19:55
Взлет СП3 уже никто по-хорошему исправлять не станет, в этом нет смысла, т.к. его развитие - тупик.
А вот Взлет СП4 уже как давно поддерживает и СПТ943 и ВКТ-7, при чем куда с большим набором считываемых параметров.