Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: gruendick от 03.05.2017, 09:26:58



Название: замена УУТЭ
Отправлено: gruendick от 03.05.2017, 09:26:58
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста , сгорело два расходомера на УУТЭ старой модификации без датчиков давления , можно ли теперь их просто поменять на новые(расходомеры), или необходимо менять полностью узел с новым проектом?


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: Gandicap от 03.05.2017, 11:13:35
Однозначно, согласно Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034
"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" п.п.  6 и 7 надо делать все по новому.


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: gruendick от 04.05.2017, 09:47:24
Так пункт 14 говорит об обратном, т.е. согласно этому пункту мне достаточно отремонтировать или поменять на новый расходомер.
По истечении интервала между поверками      либо после выхода приборов учета из строя           или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета.
В итоге кто прав и что в данной ситуации делать?


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: shurban4ik от 04.05.2017, 10:08:47
Если я правильно понял пункт 14 то он говорит что если прибор вышел из строя или закончилась поверка то необходимо менять и подводить весь узел под новые правила. Иными словами работать на узле который не соответствует новым требованиям можно до истечения срока поверки или до выхода из строя хотя бы одного датчика узла. 


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: shurban4ik от 04.05.2017, 10:29:47
Перечитал еще на цать раз)) И видимо да так как узел введен в эксплуатацию до вступления в сил новых правил то можно поменять просто расходомеры и ждать когда закончится срок службы вычислителя, а когда он закончится то менять его на новый который поддерживает датчики давления и тогда изменять проект и узел


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: gruendick от 04.05.2017, 11:00:23
Вот и мы уже обчитались) закон придумали а как его растолковать не понятно)6 и 7 пункты вроде не относятся к нашей беде, а 14 пункт говорит , что вроде можно просто заменить.


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: Gandicap от 04.05.2017, 14:17:44
Все верно. Согласно п.14 Вы можете поменять или поверить прибор ЕСЛИ весь узел  в целом соответствует  настоящим правилам. Но если, скажем, нет датчиков давления или емкость архивов ТВ не соответствует п.128 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр) или расположение ПТ не соответствует Правилам. Да мало ли.


Название: Re:замена УУТЭ
Отправлено: Gandicap от 04.05.2017, 14:39:27
Добавлю еще, не знаю всех подробностей, но.... Судя по всему, у Вас нет ПД, да и ТВ "старенький". Наверняка, ПТ (подача) установлен до ПР. Вот Вам и нарушения.