Название: нештатки Отправлено: Teplo_stroy от 14.05.2017, 15:25:29 Всем ,здорова!
Как решать вопрос о нештатки? Теплоснабжающая организация поставили в обратке шайбирование,так как у заказчика как бы больше куба идет.Почти у всех зданий так.Если подача 34,то обратка 33.Что прелпринять в этом случае? Название: Re:нештатки Отправлено: shurban4ik от 14.05.2017, 20:35:32 при закрытых теплосистемах, если отклонения до 4% ставится приравнивание.
Название: Re:нештатки Отправлено: Gandicap от 15.05.2017, 11:15:07 при закрытых теплосистемах, если отклонения до 4% ставится приравнивание. При закрытой системе, если М1< или > М2 выше 4% узел учета считается вышедшим из строя. Ни какие НС не помогут. Надо искать причину.Название: Re:нештатки Отправлено: Teplo_stroy от 21.05.2017, 08:04:35 Здравствуйте,посоветуйте,что делать?
Название: Re:нештатки Отправлено: Gandicap от 23.05.2017, 03:18:26 А в каком конкретном месте на обратке поставили шайбу?
|