Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Alex от 20.06.2017, 00:26:16



Название: Не известный прибор?
Отправлено: Alex от 20.06.2017, 00:26:16
Здравствуйте. Система: АССВ 030+ ИВК-102 При попытке выполнить сбор архивных данных выдает ошибку 176 "Неизвестный прибор". Просмотр архивных данных и наборы читаются без проблем. Кстати с ИВК-102П  без проблем всё читается.


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.06.2017, 08:10:11
Здравствуйте! Прочитайте с "проблемного" прибора параметр "Название и версия прибора", если указанная в нем версия имеет последнее число >= 11 (82.01.91.11), то Вы имеете дело с ИВК-102П, а не с ИВК-102, как предполагаете. Соответственно, будет необходимо переописать прибор, указав правильный тип прибора и заводской номер.
И кстати говоря, проверьте за одно, чтобы введенный Вами заводской номер в окне "Прибор" соответствовал значению параметра "Заводской номер прибора".


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Alex от 20.06.2017, 09:27:58
Всё верно, у меня  версия прибора 82.01.91.11. Я всё сделал как написано выше. Но увы результат: Ошибка 202 "невозможно выполнить задачу".


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Alex от 20.06.2017, 09:34:04
К стати номер прибора 1400316. На приборе написано ИВК-102. При переназначении прибора на ИВК-102П, также можно читать и просматривать архивы, кроме сбора архивных данных.


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.06.2017, 09:48:59
Всё верно, у меня  версия прибора 82.01.91.11. ...

Значит у Вас "ИВК-102П". То что буквы "П" нет на бирке на самом приборе - не имеет никакого значения.

Проверьте какой тип прибора у Вас установлен в настройках адаптера АССВ-030, там тоже необходимо выбрать именно "ИВК-102П". При удаленной прошивке (замены) драйвера необходимо пользоваться пунктом меню "Настройка", "Запись ПО и данные" приложения "Настройка адаптера АССВ-030", в противном случае замены драйвера не произойдет.

И кстати, какая у Вас версия Взлет СП4?


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Alex от 20.06.2017, 14:54:36
Спасибо Дмитрий! Проблему решил. Всё работает. Сменил в АССВ-030 тип прибора на ИВК-102П путем подключения АССВ-030 до нетбука через нуль-модемный кабель в подвале. Через удаленное подкл. сменить параметр не получилось. 


Название: Re:Не известный прибор?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.06.2017, 14:56:25
Рад был помочь :)