Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: gab42 от 14.07.2017, 09:58:23



Название: Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 14.07.2017, 09:58:23
На компьютере установлена программа Взлёт СП4 версия 4.0.16.4 связь с тепловычислителем по модемам передача данных по CSD подключена Билайн. Модемы IRZ MC52it  ведущий модем настроен на скорость 19200 тайм аут 120, ведомый модем на скорость 9600 на тепловычислителе соответственно тоже 9600. Поиск прибора в СП4 проходит, прибор определяется. При сборе архивных данных модемы соединяются начинается считывание данных но при 6%-15% всегда по разному, иногда даже процесса не видно прекращаются и программа выдаёт что закончился тайм аут. Обращался в службу тех поддержки не смогли помочь, заходили удалённо на мой комп и пытались что то сделать результата нет. Прикладываю логи СП4 и настройку ведомого модема.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 08.08.2017, 17:34:36
Кто поможет по данному вопросу?


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.08.2017, 09:29:40
Здравствуйте! В следующий раз, пишите просто "Up".

Подключился к Вашему прибору и выполнил сбор данных за 3 дня. Обратил внимание, что часто не приходят ответы от прибора на запрос архива с первой попытки, а приходят лишь со второй или третьей.
Прочитал параметр "Задержка ответа", так и есть, значение было установлено в 5 мс, что недопустимо мало для модемного соединения! Установил вышеуказанный параметр в приборе в 50 мс (по умолчанию). Данные стали приходить с первого запроса, лишь иногда со второго (но это уже нужно приглядываться к модемным настройкам, в чем я не специалист).

Попробуйте теперь сами выполнить сбор данных.

И еще, тайм-аут 120 сек. в настройках СП4 это много, поставьте стандартные 30 сек.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 09.08.2017, 16:16:35
Спасибо попробую, по результатам отпишусь.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 09.08.2017, 16:43:35
Пробовал 5 раз подряд. 3 раза пишет закончился тайм аут ожидания ошибка 39 передача данных 0%, два раза передача данных 3% и пишет закончился тайм аут ожидания ошибка 39.
На других тепловычислителях ТСРВ-025, 026М, 033 стоят такие же модемы,  оператор Билайн, модемы настроены одинаково как ведомый только скорости разные, все работает и передаётся.
Подскажите в каком направлении дальше копать.
Может прошивку прибора обновить.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.08.2017, 17:02:21
Я же ранее Вам писал, что утром успешно произвел сбор с Вашего прибора. Сам прибор здесь не при чем.

Разница у нас с Вами только в вызывном модеме (ведущем) и в его настройках, ниже указано что у меня:
- вызывной модем - Siemens TC35i (настройки заводские: как я понимаю - автобондинг);
- оператор - Мегафон (все нужные услуги включены - передача данных/факсов).

Попробуйте перенастроить модем на скорость 9600, либо поставьте ему автобондинг.
В СП4 в окне Прибор в настройках модемного подключения к прибору указывается скорость 9600.

П.С.: напомню на всякий случай, что не являюсь специалистом по модемам :)


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 09.08.2017, 17:03:30
Прочитал параметры. Время периодически сбивается может в этом проблема. Выкладываю фото экрана.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 09.08.2017, 17:37:52
Изменил скорость на 9600 в программе в настройках соединения. Прошил модем на скорость 9600 в двух разных программах IRZ modem и ТК настройка модема, бесполезно ответ один закончился тайм аут.
Для спецов по модемам выкладываю логи настроек может кто подскажет что не так.
С остальными приборами связь устанавливается.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: I_m от 10.08.2017, 09:54:42
Попробуйте перенастроить модем на скорость 9600, либо поставьте ему автобондинг.

Я тут как-то мучился как раз с iRZ MC52it  в CSD канале, правда не с приборной стороны, а с вызывающей. Хоть он формально с Сименсом совместим, но на практике выяснилось, что автоподстройка в последовательном канале (DTE <-> DCE) у него криво работает. Т.ч. лучше залочить, от греха

AT+IPR=9600
AT&W

В СП4 в окне Прибор в настройках модемного подключения к прибору указывается скорость 9600.

Вот на самом деле никогда этого не понимал, что в СП3, что в СП4 теперь. Как будто это как-то на приборной стороне на что-либо влиять может.  ;)
 


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: I_m от 10.08.2017, 09:58:39
Для спецов по модемам выкладываю логи настроек может кто подскажет что не так.

Лучше ответ на at&v с обоих модемов выложите.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 11.08.2017, 12:30:27
Выкладываю ответ вызывного модема на команду at&v


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 11.08.2017, 12:46:07
Я тут как-то мучился как раз с iRZ MC52it  в CSD канале, правда не с приборной стороны, а с вызывающей. Хоть он формально с Сименсом совместим, но на практике выяснилось, что автоподстройка в последовательном канале (DTE <-> DCE) у него криво работает. Т.ч. лучше залочить, от греха

AT+IPR=9600
AT&W

Подскажите, команда AT&W(запись в память) выполняется после ввода всех команд,  если я правильно понял вы предлагаете записать команду AT+IPR=9600 отдельно (ещё раз) через гипертерминал.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 11.08.2017, 13:12:47
Скорость 19200 изменил


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: I_m от 11.08.2017, 13:41:19
Подскажите, команда AT&W(запись в память) выполняется после ввода всех команд,  если я правильно понял вы предлагаете записать команду AT+IPR=9600 отдельно (ещё раз) через гипертерминал.

В общем, я модемы кроме как через гипертерминал и не настраиваю. Что касается приведенного примера, то после изменения параметра +IPR модем сразу переключается установленную скорость, следовательно, надо поменять скорость подключения терминальной программы к модему (если текущая скорость != устанавливаемой). Поэтому следующим шагом будет вполне логично сразу записать настройки, просто чтобы не забыть.



Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: I_m от 11.08.2017, 14:20:50
Поэтому следующим шагом будет вполне логично сразу записать настройки, просто чтобы не забыть.

Следующим шагом после изменения +IPR и скорости подключения терминальной программы к модему.

Пояснение: если текущая скорость != устанавливаемой в +IPR, то последующие команды модемом просто не будут восприняты без изменения скорости терминального соединения, разумеется.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: I_m от 11.08.2017, 14:25:15
Выкладываю ответ вызывного модема на команду at&v

А в приборном тоже \Q0 ? Судя по описанию, сигнальные линии RTS/CTS прибором используются, т.ч. может лучше \Q3 ? Впрочем, думаю, что Дмитрий тут лучше подскажет.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 14.08.2017, 11:48:33
До приборного пока не добрался. Завтра поеду проверю.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 18.08.2017, 10:39:48
Ответ на команду at&v ведомого(приборного) модема, выложил.

Интересный факт подключил данный модем к ТСРВ-032 (скорость4800) для проверки,
1. в "параметрах связи RS-232" ставлю прямое соединение, через СП4 поиск прибора проходит, соединение между модемами устанавливается, но показания не считывает пишет закончился тайм аут.
Затем
2. в "параметрах связи RS-232" ставлю модемное соединение, соединение между модемами устанавливается, показания считываются. Пробую повторно считать показания СП4 пишет связь не установлена, выбираю опять прямое соединение и сразу меняю на модемное, показания считываются.
 


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 21.12.2017, 16:09:49
UP


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: dimoniche от 21.12.2017, 17:44:43
Здравствуйте.

Проблема видимо с прибором, не в той ветке задали вопрос.
Какая версия прошивки вашего прибора ТСРВ-032, возможно она достаточно старая и в ней при работе с модемом были какие либо проблемы.


Название: Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Отправлено: gab42 от 22.12.2017, 15:34:29
версия 63.01.03.17