Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: vbukharov от 26.07.2017, 06:47:08



Название: ТСРВ-043 настройка
Отправлено: vbukharov от 26.07.2017, 06:47:08
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что в тепловычислитель на входа DIR0 и DIR1 можно завести контроль питания расходомеров? Схема должна быть "Блок питания 24В" - "Расходомер" - "DIR0?


Название: Re:ТСРВ-043 настройка
Отправлено: CH от 31.07.2017, 09:10:02
Руководство по эксплуатации ч.1 (ТСРВ-043) www.vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr043/re1_tsrv_043_doc1_5.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr043/re1_tsrv_043_doc1_5.pdf)
Пункт 6.5.2. Настройки входов DIR0 и DIR1
...Характеристики входных каскадов как в п.6.5.1.1.
Смотрим пункт 6.5.1.1.
...На входы должны подаваться импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...0,5 В, логическая единица – 3,0...5,0 В.
При подключении к частотно-импульсным входам должна соблюдаться полярность в соответствии с нанесенной маркировкой.
ВНИМАНИЕ! Напряжение на входах не должно превышать 5,5 В!