Добрый день!

Для организации сети приборов по Ethernet используем структуру "Взлет СП" <--> АСЕВ-040 <-(RS-485)-> ТСРВ-043. Первая связка приборов обеспечивает исправное чтение данных из тепловычислителя. Второй тепловычислитель недоступен, связь "Взлет СП" <--> АСЕВ-040 исправна.
При попытке прочтения данных ВзлетСП выдаёт ошибку Е100.
Эксперимент с перекидыванием А<->B на итерефейсе приводит к тем же результатам.
Т.о., прибор просто недоступен.
В какую сторону посмотреть?


Название: Re:АСЕВ-040 <--> ТСРВ-043
Отправлено: dimoniche от 02.08.2017, 11:17:21
Здравствуйте.

Эта ошибка говорит о том что в ответе адрес прибора не верен, поэтому смотреть нужно в сторону назначенных адресов прибора, тк асев работает с приборами только по адресу 1.


Название: Re:АСЕВ-040 <--> ТСРВ-043
Отправлено: I_m от 02.08.2017, 14:24:20
тк асев работает с приборами только по адресу 1.

Вы ничего не путаете?


Название: Re:АСЕВ-040 <--> ТСРВ-043
Отправлено: Vgandy от 02.08.2017, 14:54:50
Всё так.
Выставил везде адрес=1 - подключился к трём из 4-х тв через асевы по 485-му.
Четвёртый асев не видит прибора по 485-му. Меняю на другой с теми же (кроме ip) параметрами - всё четко.
В итоге подключился к тв по 232-му.
1 из 4 - процент брака?