Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: golova2uha от 18.09.2017, 05:56:07



Название: Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: golova2uha от 18.09.2017, 05:56:07
В связи с выходои из строя расходомера 420Л-40 установили вместо него 440ЛВ Лайт М. Расходомер подключен к КАРАТ-2001-01. При подключении 420Л нужно было в КАРАТе установить лишь минимальную/максимальную частоту (для выхода №2 от 0 до 1600Гц) и минимальный/максимальный расход (для Ду-40 от 0 до 54,34 м.куб./ч).
При подключении 440ЛВ Лайт М установил в КАРАТе максимальную частоту для выхода №2 в 500Гц и максимальный расход 45,28. Но текущий расход в Мониторе "Универсального просмотрщика" меньше в два раза, чем текущий расход на дисплее КАРАТа. В расходомере 440ЛВ Лайт М установлен Кр 32 имп/л.
Я что-то не понимаю, какие установки поменять в расходомере или КАРАТе для корректного учёта расхода. Что делаю не так?


Название: Re:Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: golova2uha от 19.09.2017, 05:55:50
Ау, профессионалы ;)
Кто-нибудь подскажет?


Название: Re:Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: golova2uha от 19.09.2017, 16:24:45
Для чего нужна в частотном режиме Кр? Мне совершенно непонятно. Ответов на вопросы так и не последует? Куда в вычислителе этот параметр забить? Или как настроить ЭТО в самом расходомере?


Название: Re:Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: yurik от 07.10.2017, 11:52:42
Параметр вес импульса (Кр) задается в расходомере и в вычислителе. Вес импульса в вычислителе должен быть таким же, как и в расходомере.
Но если задается диапазон частот, то можно поступить так:
Значение Кр 32 имп/л в  расходомере означает, что при прохождении через расходомер (1/32)=0,0325 литра воды за 1 секунду, на вход вычислителя будет подаваться 1 импульс в секунду, то есть сигнал с частотой 1 Гц.
Соответственно, в кубометрах в час 1 герцу с этого расходомера соответствует расход (0,0325*3600)=112,5 л/час или 0,1125 м3/час
Частоте сигнала 1600 Гц будет соответствовать расход (0,1125*1600)=180 м3/час.
Для 500 Гц - расход (0,1125*500)=56,25 м3/час.
Второй момент, какой выход расходомера подключили к вычислителю?


Название: Re:Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: golova2uha от 07.10.2017, 18:16:28
Подключил универсальный выход №2.


Название: Re:Замена 420л на 440ЛВ Лайт М
Отправлено: yurik от 01.11.2017, 06:49:11
Во втором выходе вес импульса для Ду 40 - 32,5 имп/л и максимальная  частота 500 Гц.
Значит максимальной частоте 500 Гц будет соответствовать расход 55,3846 м3/час