Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: greaves от 20.09.2017, 15:48:00



Название: Взлет СП 4.0.16.4 и температура в архивах ВКТ-7
Отправлено: greaves от 20.09.2017, 15:48:00
Здравствуйте. Обнаружилась такая проблема с показаниями температур в архиве с вычислителя ВКТ-7. Причём проблема проявляется не на всех ВКТ-7, которые есть в работе.
Причём ошибка отображения выглядит так, словно это какой-то сбой в программе и запятая оказывается на два знака впереди, т.е. вместе 13,37 градусов, в архиве отображается 1337, а в следующий час нормально,а потом через час или некоторое время снова. Но очень часто. Причём если эти некорректные значения появляются, то они идут идут в архив по температуре всех трубопроводов в этот час.
Скриншот лучше объяснит.
Тотальная неисправность термопреобразователей, равно как и вычислителей невозможна. Не могут в один час все термопреобразователи работать отлично, а потом завышать температуру в 10 раз, а потом опять хорошо. И так на разных объектах. Причём среди них, равно как и среди вычислителей есть те, что поверены только месяц назад.
Смотреть лучше часовой архив.


Название: Re:Взлет СП 4.0.16.4 и температура в архивах ВКТ-7
Отправлено: greaves от 20.09.2017, 15:55:00
Кстати, делая дополнительный скриншот с другого узла заметил, что в момент появления некорректных значений температуры на два порядка больше, в этот же архивный час, объемный расход (V) также некорректно отображается в архиве.
Причём тут это видно даже в суточном архиве.


Название: Re:Взлет СП 4.0.16.4 и температура в архивах ВКТ-7
Отправлено: dimoniche от 20.09.2017, 18:10:27
В следующем обновлении данная проблема будет решена.
Но пока вам необходимо в свойствах прибора, во вкладке Настройки прибора удалить ошибочно считанные единицы измерения, а затем удалить приведенные данные.