Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: Ageres73 от 05.10.2017, 08:37:58



Название: Теплосчётчик ТСРВ-026М не соответствует Правилам коммерческого учёта
Отправлено: Ageres73 от 05.10.2017, 08:37:58
Метролог теплоснабжающей организации отказывается согласовывать проектную документацию по узлу учёта с теплосчётчиком ТСРВ-026М, в связи с тем, что он не соответствует п.123 "Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя". А именно, он ссылается на то, что теплосчётчик не фиксирует время отсутствия воды в трубопроводе. Какой в данном случае можно дать ответ теплоснабжающей организации


Название: Re:Теплосчётчик ТСРВ-026М не соответствует Правилам коммерческого учёта
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 05.10.2017, 14:49:41
Это относится к нештатным ситуациям для того, чтобы чтобы делать перерасчёты, если нет функции определения времени отсутствия воды в трубопроводе. Читайте пункты 122 и 124. Уж очень невнимательный метролог.


Название: Re:Теплосчётчик ТСРВ-026М не соответствует Правилам коммерческого учёта
Отправлено: yura от 05.10.2017, 15:42:49
В последней редакции Методики КУ время опустошения трубопроводов расходомеров вроде бы вообще отсутствует. Запросите у этого метролога редакцию Правил, на которую он ссылается (номер приказа и дату утверждения).


Название: Re:Теплосчётчик ТСРВ-026М не соответствует Правилам коммерческого учёта
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 05.10.2017, 16:16:06
Кроме того, пусть метролог внимательно прочитает главу III "Правила коммерческого учёта..." пункты 94-104, где указано измерение каких параметров необходимо осуществлять в коммерческих узлах. А то что-либо вычитают и начинают умничать. Ну я вас понимаю, что так  разговаривать с метрологом не стоит, но тактично доказывать  свою правоту нужно. Успехов.