Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: komani от 17.10.2017, 15:00:23



Название: СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: komani от 17.10.2017, 15:00:23
СЭТ4.ТМ.03 через Взлёт USB-RS232\485 подключен к компьютеру.
Через ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ параметры все читаются.

Во Взлёт СП-4
Добавляю прибор
Тип: СЭТ4.ТМ.03
Заводской номер:0103073001
Сетевой адрес:1
Пароль: 000000
Тип подключения COM-порт
Порт: 3
Скорость: 9600
Через преобразователь RS-485

При считывание данных Ошибка:39 Закончился тайм-аут ожидания.
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, что я делаю не так????

P.S. В СЭТ4.ТМ.03  Время интегрирование мощности 30 мин


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: komani от 17.10.2017, 15:13:19
Забыл написать...
Идентификатор счетчика 0103073001


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 15:18:31
Здравствуйте! Это ошибка возникает при любом чтении (текущие параметры, суточный архив, профиль мощности и т.д.) или только при чтении профиля мощности?

Почему спрашиваю, т.к. буквально вчера была исправлена ошибка при чтении именно профиля мощности у приборов, у которых пока еще не было переполнения этого массива.

Обновление СП4 с указанным мною исправлением, скорее всего, уже завтра будет доступно на нашем сайте.


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: komani от 17.10.2017, 17:14:21
У меня при любом чтении...


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 20:08:29
Если при любом чтении в СП4, значит где-то ошиблись в настройках подключения. Внимательно сравните все параметры подключения в заводской программе и в СП4 (COM-порт, скорость, сетевой адрес, пароль).

Еще, для преобразователя Взлет опцию "через преобразователь RS-485" в СП4 устанавливать не нужно.


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.10.2017, 17:07:32
Как Ваши успехи? Удалось подключиться к прибору при помощи Взлет СП4?


Название: Re:СЭТ4.ТМ.03
Отправлено: komani от 23.10.2017, 08:53:16
Здравствуйте.
Да получилось подключиться, проблема была в том, что в СЭТ в параметрах соединение в канале чётность было нечет, поменял на нет и заработало. Пока нет времени всё протестировать, если будут проблемы обязательно напишу.