Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: I_m от 17.10.2017, 11:16:22



Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: I_m от 17.10.2017, 11:16:22
Е46 означает, что адаптер в момент запроса выполнял заданный периодический обмен с тепловычислителем. Запрос просто нужно повторить, периодические запросы довольно коротки.

А если Е46 постоянно получаю? Корректор СПГ-761.2, подключен к АСЕВ через шлюз АПС-79. Весной все работало, а с началом отопительного сезона такая беда. Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. Сам корректор со стороны RS-232 (X2) опрашивается нормально.


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 13:56:59
Вопрос в том, что изменилось за это время? Обновлялся софт, прошивка адаптера, драйвера?

... Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. ...

И немного смущает слово "вроде" :)


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 14:01:46
Еще пару моментов.
1. Попробуйте сократить цепочку АСЕВ-АПС-Прибор до АПС-Прибор и прочитать данные при помощи ноутбука через АПС.
2. Попробуйте, в качестве эксперимента, прочитать данные с помощью Взлет СП4 (АПС необходимо добавить как шлюзовой прибор, а в него уже добавлять СПГ ("Добавить прибор" в контекстном меню на ранее добавленном АПС)).


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: dimoniche от 17.10.2017, 15:20:56
А если Е46 постоянно получаю? Корректор СПГ-761.2, подключен к АСЕВ через шлюз АПС-79. Весной все работало, а с началом отопительного сезона такая беда. Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. Сам корректор со стороны RS-232 (X2) опрашивается нормально.

Т.к. в этом случае ассв тоже является прибором в сети СП Данные, получается что все таки нет связи между ассв и прибором. АССВ как бы постоянно находится в состоянии таймаута ожидания ответа от прибора и каждый последующий запрос через АПС получает ответ что адаптер занят. Если вы пользуетесь СП3 можно в логе обмена посмотреть какое время у АССВ, если 2005 год, то точно нет связи адаптера с прибором.


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: I_m от 18.10.2017, 10:46:50
Вопрос в том, что изменилось за это время? Обновлялся софт, прошивка адаптера, драйвера?

... Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. ...

И немного смущает слово "вроде" :)

Ничего не менялось. Во всяком случае, так мне говорят. Единственное, что я не могу знать достоверно, так это корректор. Могли и поменять/в поверку возить.

А насчет "смущает" - в 004 СПГ старший адрес на шине 29. У АПС в спецификации тоже 29 старший.
Остальное все чисто.


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: I_m от 18.10.2017, 10:48:11
Если вы пользуетесь СП3 можно в логе обмена посмотреть какое время у АССВ, если 2005 год, то точно нет связи адаптера с прибором.

Да, так и есть. попробуем АПС на другой заменить. И старший адрес на шине минимальный задать.


Название: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: I_m от 19.10.2017, 10:13:01
В общем, пока ничего не помогло. Надо по месту пробовать Прологом через АПС почитать.

Вопросик такой: влияет ли тип прибора, прописанный в АСЕВ на обмен через АПС?


Название: Re:АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.10.2017, 14:26:35
Драйвер сильно влияет на обмен.

Пожалуйста, отпишитесь по результату применения Пролога.


Название: Re:АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
Отправлено: I_m от 23.10.2017, 08:05:18
Пожалуйста, отпишитесь по результату применения Пролога.

До Пролога дело не дошло. Путаница в маркировке и подключении. Все разрешилось. В личке подробно.

Вопрос закрыт.