Добрый День, форумчане. Наша организация занимается обслуживанием одной из центральных котельных в Республике Коми, с. Усть-Цильма. Недавно собственник котельной поставил коммерческий узел учёта, а именно расходомер ТСРВ-034. Поставили, настроили и объяснили поверхностные азы по счётчику. Так вот, с ним мне в принципи всё понятно, как снимать данные, архивы, некоторые настройки. Но, не могу понять и найти в инструкции то, показывает ли он давление в трубопроводе или нет, в установках есть пункт Давление, где есть Pхв, P абс.(1,2,3). Но значение стоит на P1-0,9; P2-0,5; Р3-0,9. Как понял по инструкции измеряется давление в МПа. Эти значения не меняются, фактически давление в теплосети Подача 4,5, обратка 3 кг с/см кв. Суд я по счётчику у нас в подаче 9 кг с/см кв., а в обатке 5.

Итак, я не понимаю, почему он показывает такие данные. Или нужно их настраивать как то?
Подскажите новичку. ??? ??? ???


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: alexbyt от 08.11.2017, 16:06:31
Для начала ТСРВ-034 это не расходомер, а тепловычислитель. Мерить давление он в принципе не умеет. В настройки забиваются договорные параметры.


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: Денис Андреевич от 08.11.2017, 16:14:15
Хм, хорошо, спасибо! Но как понять "Договорные параметры"?


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: alexbyt от 08.11.2017, 16:30:55
По согласованию сторон (РСО и потребитель) забивается цифра, которая потом участвует в расчетах. Так как датчиков нет и быть не может, прибор просто подставляет эту цифру в расчеты и выводит в отчетную ведомость


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: Денис Андреевич от 09.11.2017, 09:43:34
Большое спасибо, что в ясность меня поставил!


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: Ivanlew от 05.03.2023, 09:32:38
Да, действительно. Всё выше сказанное правда.


Название: Re:Показание давления в подаче и обратке, ТСРВ-034
Отправлено: Gandicap от 07.03.2023, 17:00:35
Хочу добавить. Данный вычислитель НЕ может быть использован в качестве коммерческого учета на вновь установленных узлах по ряду причин. Может быть использован ТОЛЬКО на старых узлах, если он (узел) в рабочем состоянии. Все прописано Правилах учета тепловой энергии.