Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Alexster87 от 11.11.2017, 14:04:55



Название: Регулятор отопления РО-2М с регулирующим клапаном
Отправлено: Alexster87 от 11.11.2017, 14:04:55
Здравствуйте!

Стоит РО-2М с 3мя датчиками температуры: 1й t наружний, 2й t притока, 3й t обратки... Проектом было предусмотрено управление регулирующим клапаном Danfos на 220В на обратке. Вопрос: возможно ли его включить в работу от РО? Нет схемы подключения... :(


Название: Re:Регулятор отопления РО-2М с регулирующим клапаном
Отправлено: Тепло от 14.11.2017, 10:26:09
можно. на РО2 колодка XT26 и XT27. На на РО2 мы оба нуля соединяем перемычкой, потому что на приводе необходимых 3 контакта.


Название: Re:Регулятор отопления РО-2М с регулирующим клапаном
Отправлено: Alexster87 от 15.11.2017, 12:59:25
В РО-2М нет ХТ26 и ХТ27... есть ХТ3-ХТ8... Посадил на ХТ3 фазу и ноль, с ХТ4 взял фазу...
В управлении настройщика включил НАСОС 1- клапан закрылся. Включил НАСОС 2- клапан открылся.
Теперь вопрос, как его вывести в автомат?)) что при определенной температуре обратки закрывался-открывался ???


Название: Re:Регулятор отопления РО-2М с регулирующим клапаном
Отправлено: Евгений Д от 17.11.2017, 15:47:42
у Вас плата исполнения 2. ХТ3, ХТ4 соответствуют выходам ключей 1, 2
на них нужно назначить tпр+ и tпр- в Меню наладчика /  Структу-ра вх/вых / Управляющие выходы / АДРЕСА УПРАВЛЕНИЯ
tпр+ (фаза ХТ3) на открытие клапана, tпр- (фаза ХТ3) на закрытие


Название: Re:Регулятор отопления РО-2М с регулирующим клапаном
Отправлено: Alexster87 от 19.11.2017, 03:08:51
у Вас плата исполнения 2. ХТ3, ХТ4 соответствуют выходам ключей 1, 2
на них нужно назначить tпр+ и tпр- в Меню наладчика /  Структу-ра вх/вых / Управляющие выходы / АДРЕСА УПРАВЛЕНИЯ
tпр+ (фаза ХТ3) на открытие клапана, tпр- (фаза ХТ3) на закрытие

Все сделал, за исключением что у меня клапан на обратке, так что поставил tобр+ и tобр-, в ручном режиме опробовал - все работает. Осталось только перевести его в автомат... как к примеру выставить, чтоб он охлождал обратку до 50С? ???
Все настройки перебрал,но не реагирует...