Название: ТСРВ 043 ошибка
Отправлено: Стас от 28.11.2017, 12:20:04
"Ошибка 178: Неизвестный прибор"
 Подскажите что за ошибка и как исправить. Прибор тсрв 043, программный комплекс взлет СП4
На стороне прибора стоит GSM модем IRZ mc52it, со стороны пк такой же. Настройки параметров связи на вычислителе стоят по умолчанию, модемы прошивались утилитой lersmdemtune.
Так же проблемы с несколькими другими приборами этой же марки, не снимаются показания, ошибки "закончился таймаут ожидания", "ошибка 51: Абонент занят" на этих приборах такие параметры связи - задержка ответа 50, тип соединения - модемное, байт таймут - 20, управления - нет, кол-во звонков 10.


Название: Re:ТСРВ 043 ошибка
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.11.2017, 10:20:11
Здравствуйте!

... "закончился таймаут ожидания"...
... кол-во звонков 10 ...

Подскажите, зачем же такое большое количество звонков настроено на приборе до поднятия трубки?
Прибор долго не поднимает трубку, в СП4 и возникает тайм-аут ожидания. Попробуйте поставить 2 звонка.


Название: Re:ТСРВ 043 ошибка
Отправлено: Стас от 29.11.2017, 11:13:47
Попробуем, а как быть с ошибкой 178, неделю назад показания снимались и вот со вчерашнего дня такая проблема.


Название: Re:ТСРВ 043 ошибка
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.11.2017, 12:38:48
Как у Вас указаны заводские номера у приборов, по которым перестали поступать данные из-за ошибки 178? В них случайно нет "0" в начале, к примеру "000254"?
И где именно Вы наблюдаете ошибку 178, в журнале сообщений или ином окне?