Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: matandr от 30.11.2017, 15:23:39



Название: тепловычислитель взлет 24м
Отправлено: matandr от 30.11.2017, 15:23:39
при подключении к каналам измерений ,в частности PT500, возникает сообщение "отказ ИК"........что это??????с чем едят?термометры заведомо исправны.мерял мультиком все 4 провода........
спасибо заранее за ответ


Название: Re:тепловычислитель взлет 24м
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 30.11.2017, 16:42:35
1. В настройках вычислителя какой термопреобразователь выставлен, с какой характеристикой.                                           
2. Правильно ли подсоединены провода.
3. В незадействованных в вычислителе термопреобразователях должны быть закорочены контакты LEADA и LEADB.


Название: Re:тепловычислитель взлет 24м
Отправлено: matandr от 30.11.2017, 18:49:39
судя по проекту и просмотренному меню PT500...........переподсоединил по схеме в инструкции по монтажу....ставил не я,ко мне обратились за помощью после демонтажа для метрологической проверки.сами поставили,все через ж....я исправил подключения датчиков расхода,ошибки и коротыш блока питания ушли,нормально стал показывать расход................а вот термометры видеть не хочет.из 6 видит 1............правда на 2-х термометрах нет (в обрыве) по одному проводу........но остальные то должны показывать?
спасибо