Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Max от 11.12.2017, 17:08:35



Название: СП4 и ВКТ7
Отправлено: Max от 11.12.2017, 17:08:35
Здравствуйте!
Загружаем данные считанные АСДВ-020 из ВКТ7. И у нас возникли два вопроса:
1. При загрузке данных у счетчика ВКТ7 серийный номер указывается 00000001. В первый раз в свойствах счетчика поменяли серийный номер, в дальнейшем, при загрузке, выдается сообщение что нарушено лицензионное соглашение, т.к. он пытается заново загрузить счетчик с серийным номеров 00000001. Приходится у существующего счетчика менять серийный номер на 00000001, загружать данные, и возвращать серийный номер. Как это можно исправить?
2. При формировании отчета по ВКТ7 не заполняется нижняя таблица где указывается начальные и конечные значения и расход по периоду. Может где-то необходимо показания начальные заносить?
Прикладывают отчеты по двум счетчикам, один ТСРВ-033, в котором эта таблица заполняется, а второй ВКТ7, где не заполняется. Буду крайне благодарен за помощь.


Название: Re:СП4 и ВКТ7
Отправлено: dimoniche от 12.12.2017, 09:22:39
Здравствуйте.

1. Пожалуйста расскажите по подробнее что вы делаете. Где указывается серийный номер, где он меняется. Есть ли у вас лицензионный ключ для работы с приборами сторонних производителей?
2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет.


Название: Re:СП4 и ВКТ7
Отправлено: Valerik_step от 02.03.2019, 08:06:29
Здравствуйте.


2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет.

Здравствуйте, их надо указывать каждый раз при создании отчета?
И почему в старой версии он сам эти числа выставляет?


Название: Re:СП4 и ВКТ7
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2019, 08:54:33
Здравствуйте.

2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет.

Здравствуйте, их надо указывать каждый раз при создании отчета?
И почему в старой версии он сам эти числа выставляет?
Как правило, начальные значения (период) достаточно указать один раз на какое-то время, если дальше не будет пропусков архивных записей.
Старая версия драйвера считывала, но не всегда, частично месячный архив, укладывая его среди суточных данных. В СП4 решили отказаться от полумер. Ждем полноценного решения по сбору месячных данных через АСДВ от наших коллег из отдела ПО приборов.