Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Itsanloran от 18.12.2017, 20:59:35



Название: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Itsanloran от 18.12.2017, 20:59:35
Добрый вечер!
Помогите пожайлуста новичку. Стоит вычислитель тсрв 031.Расходомер один на подаче mtw пассивный,вертушка.
1.При настройке вычислителя как я понял проверку входов надо ставит "нет"?
2. Режим выставлять активный,так как расходомер пассивный?
3.Из за чего может быстро сесть батарея именно на этом вычислителе?


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Silver_14 от 19.12.2017, 06:32:03
Не рекомендуется соединять данный тепловычислитель с расходомером с пассивным выходом. Батарея в нем маленькая. Проверите веса импульсов на соответствие.


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Itsanloran от 19.12.2017, 08:17:12
В тепловычислителе выставлено 0,1 имп/литр,так как в расходомере 1имп-10 литров


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Gandicap от 19.12.2017, 17:16:02
Вам бы подошел бы ТСРВ-033 или 034 с внешним питанием. Но они сняты с производства. Если не коммерческий узел, поищите б/у. Либо старые, с просроченной поверкой купить. А так ТСРВ-043.


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Itsanloran от 19.12.2017, 21:37:09
Счетчик уже давно стоит,снимали на поверку,заменили батарею,через месяц она разрядилась.На заводе говорят присылайте,заменим,но так как идет отопительный сезон,решили подсоединить его через БП/ВКТ.


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Itsanloran от 19.12.2017, 21:38:51
Вопрос в том,выставлять ли проверку входов?


Название: Re: Помощь со ТСРВ 031
Отправлено: Gandicap от 20.12.2017, 03:23:30
Если предусмотрено проектом - конечно. Если нет, не обязательно. ТСО обычно требуют.