Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Invisible_blind от 21.12.2017, 10:16:14



Название: УРСВ-542ц, ТСРВ-043 Прошу помочь.
Отправлено: Invisible_blind от 21.12.2017, 10:16:14
Смонтировали УУТЭ на котельной, состав оборудования:

1. Тепловычислитель ТСРВ-043
2. УРСВ-542ц
3. ИУ-042 двухлучевой
4. Взлет ТПС
5. Датчики давления

прибор приобретали напрямую от ТД Взлет
прибор пришел настроеный
все необходимые паспортные значения вбиты в тепловычислитель и урсв-542ц ( вес импульса, верхние и нижние уставки (пороги) и тп.)

 на станции  работают два насоса производительностью 250 м3/ч каждый , насосы с ЧРП 

суммарный  расход со станции составляет 500 м3/ч

Портативный прибор Заказчика (котельной) показывает расход на местах ИУ , 517 м3/ч

Показания УРСВ-542ц - G1= 650 м3/ч
G2=640 м3/Ч

что в итоге по приборам выходит  КПД котла не 100% , а 120 или 130% , Заказчик не не согласен с данными по расходу.

прямой участок на месте установке ИУ есть

показания от ЧРП на табло прибора не скачут

вес импульса согласно паспорту

почему так может быть ? подскажите версии



Название: Re:УРСВ-542ц, ТСРВ-043 Прошу помочь.
Отправлено: dimoniche от 21.12.2017, 17:46:47
Здравствуйте.

С такой проблемой обратитесь в наш Технический отдел по телефону 8 800 333 8887 и вам там помогут или переведут на разработчиков данного прибора.


Название: Re:УРСВ-542ц, ТСРВ-043 Прошу помочь.
Отправлено: Invisible_blind от 23.12.2017, 10:35:06
Спасибо