Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Silver_14 от 15.01.2018, 10:28:55



Название: Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Silver_14 от 15.01.2018, 10:28:55
При удаленной настройке адаптера АССВ-30 выводит ошибку: "Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения". Приборы добавлял через поиск прибора.


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Silver_14 от 15.01.2018, 10:32:20
При опросе приборов ошибка повторяется.


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Silver_14 от 16.01.2018, 07:17:26
При попытке настройки АССВ через СП3 выдает ошибку "Е50 ошибка при обмене"


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.01.2018, 08:20:19
Здравствуйте!

Ничего страшного в этих сообщениях нет. Адаптер после соединения вечно висеть на связи не будет. Если Вы не производите никакого с ним обмена, то связь автоматически разрывается спустя примерно 20-30 секунд.

Вероятно, Вы удаленно прочитали настройки адаптера и более чем через 20 секунд попытались запись изменения в настройках, получили Е122. Это всего лишь Вас информирует о том, связь разорвалась, ничего страшного, просто произведите еще одну попытку записать настройки, связь заново установится и настройки будут записаны.

П.С.: Е50 в СП3 обозначает практически тоже самое - "Соединение прервано".


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Silver_14 от 16.01.2018, 09:37:53
Проблема в том, что мы не можем не опросить прибор учета в СП4 (программа не может получить настройки тепловычислителя) не перенастроить адаптер АССВ-30. Сразу после того как АССВ выходит на связь соединение сбрасывается в течении 5 секунд. В сеансах опроса  видно что сп4 видит номер прибора. Так же происходит при опросе суточных данных (даже при условии выхода АССВ по расписанию на связь т.е. сп4 не снимает никаких показаний). В тоже время СП3 снимает данные в автоматическом режиме. (модемы обзваниваем с обычного сотого телефона, на диспетчерском компьютере не установлен вызывной модем). Решили перейти на сп4 в связи с тем что в сп3 начались дублироваться данные в распечатках т.е идут числа 1,2,3,4,5,5,5,6,6,7,7 месяца хотя данные идут за 1,2,3,4,5,6,7 и т.д.


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.01.2018, 09:44:30
Сервер Ваш посмотрел. Адаптер соединяется с ним, отвечает на 3-5 первых запросов, а затем внезапно разрывает соединение со своей стороны. Вероятнее всего проблема в связи. Также рекомендую проверить остаток денежных средств на сим-карте.


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.01.2018, 09:47:07
Вот только СП3 у Вас не посмотрел... В нем данные также сейчас не поступают, или поступают, но  о скрипом, или вовсе все хорошо?


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Silver_14 от 16.01.2018, 12:10:19
Большое спасибо за помощь!!! Действительно баланс на сим картах был отрицательный. Самое странное что в СП3 данные поступали но как Вы сказали со "скрипом" видимо мегафон все таки дает инициировать соединение при отрицательном балансе, но потом закрывает соединение.


Название: Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.01.2018, 16:48:25
Рад был помочь  :)