Отправлено: Седых Михаил от 22.01.2018, 07:32:46
Добрый день! как можно настроить расходомер УРСВ-510 и тепловычислитель ТСРВ-024 что бы вычислитель считал тепловую энергию при изменении направления потока в трубопроводе т.е. с отрицательным значением расхода используя импульсный выход


Название: Re:передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024
Отправлено: yurik от 22.01.2018, 07:52:40
В УРСВ в сервисном режиме нужно назначить для импульсного выхода "Расход при любом направлении потока" (Руководство по эксплуатации часть 2, стр 37).


Название: Re:передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024
Отправлено: Седых Михаил от 23.01.2018, 09:29:30
у нас расходомеры так и запрограммированы на тепловычислитель считает значения расхода по модулю т.е. без учета знака направления расхода. Как запрограммировать тепловычислитель чтобы он учитывал направление потока как в одну так и в другую сторону


Название: Re:передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024
Отправлено: dimoniche от 23.01.2018, 19:22:50
Не все тепловычислители умеют копить в минус (я только один такой знаю), обычно смена направления потока в вычислителях трактуется как смена сезона (зима/лето).
Например в тсрв-042 или тсрв-024м можно завести сигнал смены потока (реверс) с расходомера и пользоваться им для смены расчетной теплосистемы.

Можно так же в расходомере настроить частотный выход так, что бы на одном выдавался только положительный объем, на другом только отрицательный. Дальше просто завести их на трубопроводы в вычислитель, но тут не будет стандартных схем учета, только пользовательские.



Название: Re:передача данных с УРСВ -510 на ТСРВ-024
Отправлено: Седых Михаил от 26.01.2018, 09:15:57
Добрый день подскажите про какой тепловычислитель идет речь