Название: ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 01.02.2018, 18:10:34
Собственно, такая проблема добавились узлы вкт-7 но счетчики серенькие и в отчете не правильно ставит запятую например температуру показывает 6457,00 и так же расход знаю как то сюда писал устраняли данную проблему..помогите ещё раз вот скрин данного отчета.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 01.02.2018, 20:53:40
да и ещё где версия ПО 1,8 там не корректно показывает где 2,7 все норм


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 08:55:54
Здравствуйте!

Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.

Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:34:02
Здравствуйте!

Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.

Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
А мне как то с поддержки взлет сп делали .....нет возможности перейти на сп-4


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 09:51:18
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.

Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.

Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:53:57
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.

Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.

Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:56:00
Здравствуйте!

Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.

Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 10:12:39
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?

Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.

Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 11:09:49
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?

Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.

Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.

Вот собственно отчет где все считает автоматом потери гвс переводит в куб и т д..


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: dimoniche от 02.02.2018, 11:49:35
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: yurik от 02.02.2018, 12:07:48
Взлет СП 3 версии по умолчанию работает с базой MS Access, а там в отчетных формах можно показания суммировать, делить, умножать. Вам настроили, чтоб в отчетной форме показания автоматически делились на 100 - и это, кстати, очень просто делается.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: yurik от 02.02.2018, 12:14:19
Какие Вы видите сложности при переходе?
На сайте написано, что 4 версия предварительная и могут быть сбои и потеря данных. Никому не охота бетатестерованием заниматься на свой страх и риск.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 12:18:59
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.

Эту отчетную форму я лично сам правил....


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 02.02.2018, 12:21:06
И лично мое мнение СП-4 очень сырая ещё программа.....хотя могу ошибаться..


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 12:51:11
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.

В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: dimoniche от 02.02.2018, 12:54:17
Не путайте термин "сырой" и в "продукте не реализованы все необходимые мне функции".

Если есть пример где у СП4 в текущих функциях есть ошибки, мы с удовольствием их исправим.


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 03.02.2018, 10:56:37
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.

В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.
Прежде чем снимать с поддержки, поддержите все приборы СП3 вот потом уже можно снимать с поддержки..А то говорите переходите на СП4 который много каких приборов не поддерживает, а СП3 поддерживает......


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.02.2018, 13:53:26
Прежде чем снимать с поддержки, поддержите все приборы СП3 вот потом уже можно снимать с поддержки..А то говорите переходите на СП4 который много каких приборов не поддерживает, а СП3 поддерживает......

Если у Вас есть приборы не поддерживаемые на текущий момент в СП4, то конечно да. Однако, для многих других пользователей эта проблема не актуальна. Кроме того, СП4 сейчас поддерживает ряд приборов, которых не было и нет в СП3. Обратите также внимание, что СП4 и СП3 могут быть использованы параллельно на одном ПК, в случае, если у них не будут пересекаться порты для прослушивания адаптеров АССВ/АСЕВ (подробности (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008)).


Название: Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
Отправлено: Энерго_алексей от 04.02.2018, 21:08:29
Прежде чем снимать с поддержки, поддержите все приборы СП3 вот потом уже можно снимать с поддержки..А то говорите переходите на СП4 который много каких приборов не поддерживает, а СП3 поддерживает......

Если у Вас есть приборы не поддерживаемые на текущий момент в СП4, то конечно да. Однако, для многих других пользователей эта проблема не актуальна. Кроме того, СП4 сейчас поддерживает ряд приборов, которых не было и нет в СП3. Обратите также внимание, что СП4 и СП3 могут быть использованы параллельно на одном ПК, в случае, если у них не будут пересекаться порты для прослушивания адаптеров АССВ/АСЕВ (подробности (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008)).
Все понятно, у меня ТЭМ-104 много приборов из за этого пока я не перехожу, и нет дополнительных полей для шапки отчета. Вот это 2 проблемы из за которой, я не перехожу на взлет сп4, так как я обслуживаю порядка 400+ приборов и взлет сп-3 у меня автоматически считает потери,Гкал, Т, м3 которые в сп4 мне придется считать в ручную, а порядка 400 объектов это проблематично. Вы меня тоже должны понимать, я взлет сп-3 покупал что бы автоматически считал,а в сп-4  такого пока нету...