Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Александр Ш от 22.02.2018, 17:46:36



Название: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Александр Ш от 22.02.2018, 17:46:36
При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.02.2018, 08:51:50
Здравствуйте!

Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.

Также укажите, какой именно преобразователь USB-COM Вы используете (марка, модель).


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Александр Ш от 26.02.2018, 11:16:02
Замена комплекта кабель+драйвер решила проблему. Пока не разбирался, в чем конкретно причина, но после замены все работает


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.02.2018, 19:48:30
Скорее всего, дело в кабеле и было.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 10:42:52
При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?

Добрый день.
Происходит тоже самое, только замена преобразователей и драйверов не помогает. Даже нашел старый комп с настоящим COM-портом, но при попытке записи параметров вываливается та же ошибка.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.03.2018, 10:46:02
Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 11:00:03
 скрины вложениями


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 11:21:38
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.03.2018, 09:45:37
Мы так же не смогли найти каких-либо проблем в программе настройки адаптеров АССВ-030. Все штатно читается и записывается. Что-то не то именно с тем конкретным адаптером, про который Вы писали:
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Semen84 от 25.10.2018, 14:12:37
Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: yurik от 25.10.2018, 14:26:59
Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?
Что-то в самой системе с правами на доступ. Нужно запустить программу настройки адаптера через опцию "Запустить от имени Администратора"


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: dimoniche от 25.10.2018, 20:11:44
Вы вероятно используете USB преобразователь RS232. Он просто не успевает передать все нужные данные программе. Не все такие преобразователи правильно работают.
По второй картинке, вам необходимо обновить программу настройки адаптеров, скачав ее с нашего сайта.




Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Semen84 от 26.10.2018, 09:17:57
Хорошо, программу скачаю.


Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.10.2018, 15:12:31
Проблему с медленными USB-RS232 преобразователями вроде бы как исправили.
Разослал всем участникам этой темы в л/с ссылки на исправление для Взлет СП4.
Прошу отписаться о результатах.