Название: Использование одного АССВ-030 для ТСРВ-034 и РО2М Отправлено: sadux от 22.03.2018, 10:38:59 Здравствуйте! Имеется объект, на котором установлены ТСРВ-034, РО2М и АССВ-030. Можно ли использовать АССВ-030 и для ТСРВ и для РО2М?
Название: Re:Использование одного АССВ-030 для ТСРВ-034 и РО2М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.03.2018, 12:16:39 Здравствуйте!
С ходу нет, т.к. у ТСРВ-034 нет интерфейса RS-485, в отличие от Взлет РО-2М. Однако, Вы можете между к ТСРВ-034 поставить конвертер интерфейсов с RS-232/485, и по RS-485 объединить приборы в единую сеть, подключенную к АССВ, не забывая конечно же настроить у них разные сетевые адреса, к примеру 1 и 2, и одинаковую скорость обмена. П.С.: Обратите только внимание на то, что АССВ умеет контролировать нештатные ситуации только одного прибора. Название: Re:Использование одного АССВ-030 для ТСРВ-034 и РО2М Отправлено: sadux от 22.03.2018, 19:22:01 Спасибо за ответ!
|