Вычислитель КМ-5-4
Скачали отчеты (Сут+Час) пультом АСДВ-20
Архивы есть, при чтении АСДВ-шки из СП, видны два архива (Сутки и Часы), при скачивании данных в СП-4 читаются оба архива, но при дальнейшем просмотре данных в СП-4 видны только часовые! Суточные архивы пустые.
И в часовом архиве, почему то, архивы за 23 Марта отображаются как архивы за 22-е марта?
В чем может быть подвох? Узел вроде описан правильно, ключ действующий.
Файл "Cут Час на глубину 35 суток.asd" прикрепляю в архиве (25 921 байт)


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.03.2018, 09:35:25
Здравствуйте!

Спасибо за информацию.

Подтверждаю ошибку чтения суточных данных именно в драйвере КМ-5 для АСДВ-020.

Как только ошибка будет исправлена, мы Вам отпишемся (срок неделя/максимум две).
Пока пользуйтесь другими способами снятия показаний (прямое подключение, модем, АССВ/АСЕВ).


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Иван Кривокора от 28.03.2018, 18:58:40
Здравствуйте.

Драйвер КМ-5 для АСДВ-020 исправлен. Файл прикладываю к сообщению.
Что вам необходимо сделать:
1. Скачать приложенный файл;
2. Поместить его в директорию [Vzljot Sp]\Bin\Adapter, где [Vzljot Sp] - папка, в которую был установлен комплекс Взлет СП4;
3. Запустить Программу настройки адаптера АСДВ-020 из комплекта комплекса Взлет СП4;
4. Подключить адаптер к компьютеру, включить его в режиме обмена с компьютером;
5. В Программе настройки АСДВ-020 выполнить чтение конфигурации адаптера;
6. Перейти на вкладку Конфигурация и нажать на "Запись";
7. После завершения записи конфигурации перейти на вкладку Задание, задать необходимые параметры сбора и нажать на "Запись".

Разумеется, исправленный драйвер КМ-5 для АСДВ-020 будет присутствовать в ближайшем обновлении.

Спасибо вам за информацию. Приношу извинения за доставленные неудобства.

А что касается вашего замечания:
И в часовом архиве, почему то, архивы за 23 Марта отображаются как архивы за 22-е марта?
Полагаю, что архивы собирались с помощью АСДВ-020 23 марта, и после загрузки данных в СП4 вы предполагали увидеть часовые архивы за 23 марта до 9 часов включительно? Если момент заключается именно в этом, то, к сожалению, адаптер АСДВ-020 ввиду определенного логического ограничения не считывает из приборов часовые архивы за ближайшие 24 часа относительно текущего времени прибора.


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 29.03.2018, 10:28:35
Ок. Спасибо. Сегодня проверим!


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 29.03.2018, 14:56:11
 ;D ;D ;D
Всё Ок! "Суточные" данные появились!!!
Только теперь "Часовые" пропали  ??? чтение есть, данные есть, а в архив не заносятся!


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Иван Кривокора от 29.03.2018, 15:47:05
Исправлено.


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 03.04.2018, 14:32:55
Еще раз проверили "новые драйвера"   :-\ вообще какая то ерунда...
При опросе КМ-ки на объекте в 1-й раз задали интервал 91 день и при окончании скачивания АСДВ-шка выдала не сигнал окончания скачивания (длинный "пик"   ;) ) а красный сигнал (индикатор "внимание).
Думали большой объем и память забилась.
Перешили АСДВ на период архива с 01.01.2018 по 10.02.2018 и поехали снимать 2-й раз.
Результат визуально-звукового окончания снятия, опять тот же "КРАСНОЕ "Внамание" (диод) звукового "длинного пика" нет.
Итого:
1) При чтении из программы "настойки АСДВ" файл скачивается ОК.
2) При чтении АСДВ из СП-4 читает нормально, но при загрузке иногда "виснет" процесс чтения, а иногда выдаёт ошибку №6 (кажется) могу уточнить если надо. (Еще заметил, что раньше АСДВ не выключался в процессе опроса, а теперь через СП-4 выключается, мы даже не успеваем выбрать нужные архивы для загрузки).
3) при попытке прочитать из СП-4 файл *.asd чтение идет, но архивы пустые оказываются.
Прикладываю файлы (91 день.asd  и за период 01.01-10.02 в архиве) и вопрос: При чтении из АСДВ СП-4 перезаписывает ранее имевшиеся данные? Если нет то как опросить АСДВ с установкой "перезаписывать старые архивы"?   ???


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 03.04.2018, 14:44:21
Проверим сегодня завтра еще на другом КМ-5, только поставим на задание Период дней в 30 в текущей даты.
Исключим момент отсутствия данных в самом КМ-5!
По результатам отпишусь.
P/S: хотя "диод "внимание" по завершению опроса странен  :-\


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 05.04.2018, 10:36:08
Собственно:  :-\
1) Опрос прибора АСДВ, прошел нормально.
2) При снятии данных из АСДВ с помощью СП файлы видит, но в процессе обработки выдает Ошибку №6.
3) При попытке сохранения данных в СП из ранее сохраненного файла *.asd Процесс просто виснет!
*.asd прикрепляю. АСДВ при работе с СП так же и отключается!  :-[


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Иван Кривокора от 05.04.2018, 13:48:03
Проблему со сбором суточных архивов за интервал (а не на глубину) архивным считывателем АСДВ-020 с новым драйвером подтверждаем.

Включение сигнализатора "Внимание" говорит о том, что прибор за заданное при конфигурировании драйвера количество переспросов либо не ответил, либо ответил неформатно (т.е. ответ не соответствует протоколу прибора). Т.е. сбор аварийно прерывается, задание не завершено. В таких случаях рекомендуем увеличить число переспросов.

Последнее сообщение требуется уточнить. Когда вы пишете "СП", вы, надо полагать, имеете в виду СП3? Ведь ранее вы дифференцировали: "СП-4" и "СП".


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 05.04.2018, 13:51:40
СП=СП-4
Все опросы, загрузка драйвера,задания и считывания только в СП-4


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Энерго_алексей от 06.04.2018, 14:49:50
Собственно тоже не понимаю в чем дело снимаю данные через сп-4 данные сниматься когда формируешь даты отчет не выводиться.


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Энерго_алексей от 06.04.2018, 14:51:19
вот ещё скрин


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.04.2018, 15:24:37
вот ещё скрин

Попробуйте ввести интервал с 01.04 по 05.04.
Дело в том, что КМ-5 отмечает архивную запись началом следующего интервала, т.е. запись с меткой времени 06.04 у КМ-5 (05.04 24:00) обозначает расчетный период с 05.04 00:00:00 по 05.04 23:59:59.


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Иван Кривокора от 06.04.2018, 20:54:12
Исправлено в работе АСДВ-020 с тепловычислителем КМ-5:
* сбор архивов за интервал (период);
* сбор часовых архивов на глубину при задании на сбор часовых и суточных.

1. Скачать приложенные файлы (драйвер для работы с КМ-5 и ядро АСДВ-020);
2. Поместить их в директорию [Vzljot Sp]\Bin\Adapter, где [Vzljot Sp] - папка, в которую был установлен комплекс Взлет СП4;
3. Запустить Программу настройки адаптера АСДВ-020 из комплекта комплекса Взлет СП4;
4. Подключить адаптер к компьютеру, включить его в режиме обмена с компьютером;
5. В Программе настройки АСДВ-020 выполнить чтение конфигурации адаптера;
6. Перейти на вкладку Конфигурация и нажать на "Запись";
7. После завершения записи конфигурации перейти на вкладку Задание, задать необходимые параметры сбора и нажать на "Запись".


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Иван Кривокора от 06.04.2018, 21:46:02
Собственно тоже не понимаю в чем дело снимаю данные через сп-4 данные сниматься когда формируешь даты отчет не выводиться.
На всех ваших скриншотах вы демонстрируете только прочитанные архивные записи. Надо понимать, что при чтении архивов (через Выполнить чтение архивов) полученные данные не сохраняются в базу данных. В свою очередь, вывод отчетов возможен только по архивам из БД. В свою очередь, архивы сохраняются в БД при выполнении сбора с прибора в соответствии с приборными, системными или особыми для конкретного сеанса настройками сбора данных. Сбор данных с прибора выполняется из списка приборов или точек учета.
Также собранные с прибора архивным считывателем АСДВ-020 архивы помещаются в БД.

Пожалуйста, продемонстрируйте на следующем скриншоте собранные архивные данные.


Название: Re:СП-4 и КМ-5
Отправлено: Виталий Сергеевич от 10.04.2018, 12:43:29
Исправлено в работе АСДВ-020 с тепловычислителем КМ-5:
* сбор часовых архивов на глубину при задании на сбор часовых и суточных.
Проверили  ;D Всё Ок!!!