Здравствуйте. Приобрели ключик и парочка вопросов нарисовалось:
- Были собраны данные с объекта (около месяца), там в один день не было напряжения (расходомеры соответственно не работали) в колонке с объёмами прочерки, далее всё нормально. Если формировать отчёт, в котором начало до "дня прочерков", то в интеграторах не заполняются ячейки привязанные к дате начала отчёта. Если формировать после "дня прочерков", то всё заполняется нормально. Как сделать так, чтобы не было пустых ячеек при наличии прочерков?
- При чтении мгновенных значений через наборы (соединение CSD) сначала почему то скачивается весь архив, а только потом сами мгновенные выводятся. Почему так и как
исключить ненужное скаичвание архива? С взлётовскими выч-ми такого нет (по крайней мере по gprs).
Ещё вот интересно, что именно делает ключ на сторонние приборы? Вот внесено в базу несколько вкт и что я не смогу делать, если я вытащу ключ из компа? (просмотр архива в базе, чтение данных, вывод отчёта и тд..)


Название: Re:работа с ВКТ-7
Отправлено: Виталий Сергеевич от 04.04.2018, 16:14:03
Я без ключика не смог:
1) открыть и внести изменения для "нового узла".
2) Скачать архивы на уже существующем. (ошибка 110) и всё... зря с компом ехал на "прямой опрос", ключ забыл и Тююю...


Название: Re:работа с ВКТ-7
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.04.2018, 10:49:46
Здравствуйте!

Пожалуйста, постарайтесь в будущем писать по одной теме на каждый отдельный вопрос.

Здравствуйте. Приобрели ключик и парочка вопросов нарисовалось:
- Были собраны данные с объекта (около месяца), там в один день не было напряжения (расходомеры соответственно не работали) в колонке с объёмами прочерки, далее всё нормально. Если формировать отчёт, в котором начало до "дня прочерков", то в интеграторах не заполняются ячейки привязанные к дате начала отчёта. Если формировать после "дня прочерков", то всё заполняется нормально. Как сделать так, чтобы не было пустых ячеек при наличии прочерков?
Выполните экспорт всех архивов за весь срок по указанному Вами прибору и вышлите эти данные нам на почту sp@vzljot.ru. Без Ваших данных разобраться нам не получиться.

- При чтении мгновенных значений через наборы (соединение CSD) сначала почему то скачивается весь архив, а только потом сами мгновенные выводятся. Почему так и как
исключить ненужное скаичвание архива? С взлётовскими выч-ми такого нет (по крайней мере по gprs).
Если Вам не нужны архивы - тогда отключите их сбор. Все настройки в Ваших руках.
Задания на чтение данных выполняются в порядке их отправке транспортной службе. Если, к примеру, прочитать 1 текущий параметр, а затем прочитать еще 1 параметр (либо через кнопку "Опрос" (между опросами также есть пауза)), то вполне вероятно, если наступило время собирать архивы, что служба обработки данных даст команду транспортной службе на сбор архивов как раз между Вашими запросами. Также обратите внимание, что с недавнего времени стал возможным автоматический сбор текущих данных, возможно данный функционал будет Вам более удобен, нежели опрос текущих по запросу? Система сама соберет текущие данные с указанным Вами интервалом, а Вы в любой момент сможете их посмотреть, т.к. их значения будут сохранены в базе данных.

Ещё вот интересно, что именно делает ключ на сторонние приборы? Вот внесено в базу несколько вкт и что я не смогу делать, если я вытащу ключ из компа? (просмотр архива в базе, чтение данных, вывод отчёта и тд..)
Ключ ограничивает только обмен данными с прибором (чтение параметров, архивов, сбор данных), все остальные возможности будут доступными без ключа.


Название: Re:работа с ВКТ-7
Отправлено: Тепло от 06.04.2018, 13:40:42
Спасибо. Всё понял