Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 04.04.2018, 15:57:54



Название: Опрос СП-4
Отправлено: Энерго_алексей от 04.04.2018, 15:57:54
Собственно суть проблемы после снятия показаний по какой то причине не разрывает соединение с модемом.....на обоих сторонах  IRZ-mc52it


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Энерго_алексей от 04.04.2018, 16:05:36
на взлет сп-3 все отлично снимает потом сам рвет соединение.


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Тепло от 04.04.2018, 20:19:25
та же история, хотел уже тему создать, но тут увидел эту. У меня телеофис вызывной. он спустя только какое то время разрывает сам (от 5 до 30 мин), хотя в руководстве написано, что у модема своя принудительная перезагрузка каждые 10 мин. Самое интересное, что в этот момент (когда съём архива закончен, а связь не разорвалась) уходят деньги со счёта и это основное, изза чего я пишу тут. Так как я работаю с сервером дистанционно, я не могу физически выдернуть питание с модема и перезагрузить его. И при всём при этом, я не могу звонить на другие объекты, пока он не отвиснет. пишет ошибку чего то там про невозможность достучаться к АТС (точно не помню как). В общем, проблема есть, хотелось бы как то решить.


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Энерго_алексей от 06.04.2018, 08:06:30
Что не кто не чего не подскажет почему такая проблемам?


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: dimoniche от 06.04.2018, 10:22:52
Здравствуйте.

Отключите автоопределение скорости в модеме, установите 9600. Эту же скорость укажите в настройках соединения во Взлет СП4.


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.04.2018, 11:33:04
Здравствуйте! Почитайте здесь (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6658.msg24528;topicseen#msg24528).


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: I_m от 10.04.2018, 11:28:34
Собственно суть проблемы после снятия показаний по какой то причине не разрывает соединение с модемом.....на обоих сторонах  IRZ-mc52it

Дмитрий уже дал наиболее корректный совет, тем не менее, если интересно кому.
Между прочими делами наткнулся на сайте Радиофида:

Цитировать
Программа ВКТ-7 Easy2 после окончания опроса удаленного тепловычислителя передает модему команду «+++» для перехода в командный режим и тут же, не дожидаясь ответа от модема, ath0 для обрыва соединения. Отсутствие задержки между этими АТ-командами в некоторых GSM-модулях (например, модем iRZ MC52iT с модулем iRZ MG21) приводит к игнорированию последней команды и модем не обрывает установленное соединение.

Ключевое выделил.


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.04.2018, 13:50:11
Цитировать
Программа ВКТ-7 Easy2 после окончания опроса удаленного тепловычислителя передает модему команду «+++» для перехода в командный режим и тут же, не дожидаясь ответа от модема, ath0 для обрыва соединения. Отсутствие задержки между этими АТ-командами в некоторых GSM-модулях (например, модем iRZ MC52iT с модулем iRZ MG21) приводит к игнорированию последней команды и модем не обрывает установленное соединение.
Ключевое выделил.
От себя на всякий случай замечу, что Взлет СП4 паузы между командами выдерживает.

А так, автосброс соединения по сигналу DTR на модеме, по-моему, единственный верный путь. Модемы все разные и мы уже наталкивались на отсутствие реакции даже на команду "+++", поэтому dimoniche и написал совет:

... Отключите автоопределение скорости в модеме, установите 9600. Эту же скорость укажите в настройках соединения во Взлет СП4.

Тоже вариант, но не всегда он поможет. DTR, только DTR :)


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Тепло от 18.04.2018, 12:12:11
попробовал метод описанный вами в отдельной теме (с АТ командами) - не помогло. модем так же не отключается. А тут как раз появился лишний ассв, его и поставил уже на постоянной основе вызывным. С ассв пока не было проблем с прерыванием связи. Думаю и не будет.


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: Энерго_алексей от 19.06.2018, 09:13:48
Здравствуйте.

Отключите автоопределение скорости в модеме, установите 9600. Эту же скорость укажите в настройках соединения во Взлет СП4.

А если модемы настроены,на приборах на разных скоростях как быть ? 9600 4800 ?????


Название: Re:Опрос СП-4
Отправлено: dimoniche от 19.06.2018, 11:51:37
Какие скорости на приборах не важно, это же настройка связи СП с вызывающим модемом. Тем более по CSD все равно скорость 9600.