Название: FAQ - Настройка вызывного модема на автоматический сброс CSD соединения
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.04.2018, 11:24:01
В связи с многочисленными вопросами на тему "почему вызывной (вызывающий) модем после произведения звонка по команде от Взлет СП4 не кладет трубку после сбора данных", отвечаем:

Взлет СП4 после сбора данных через модем действует следующим образом:
1. дает команду (+++) модему для выхода из режима передачи данных в командный режим
2. дает команду (ATH0) для разрыва соединения
3. закрывает COM-порт

Однако, на некоторых модемах было замечено, что модем не реагирует на команду выхода из режима передачи данных и соответственно на последующие команды, т.к. модем ожидает такую команду на некой иной скорости чем та, на которой с ним был "разговор".

В связи с вышеизложенным, настоятельно рекомендуем настроить вызывной (вызывающий) модем на автоматический разрыв соединения по сигналу DTR командой AT&D2 и затем командой AT&W0 для сохранения текущих настроек.

Также не стоит забывать про отключение ЭХО на модеме, команда ATE0.

Известные проблемы определенных модемов:
- irz mc52it: после 8 ошибок "нет тонового сигнала" и 1 "нет несущей", модем перестает звонить вообще куда-либо до его перезагрузки, выдавая ответ NO CARRIER.
Ответ производителя модема следующий: "Попробуйте, перед командой ATD, подавать команду AT^SBLK".