Название: Непонятный MAC 00-00-00-00-00-01 на ТСРВ-024М Отправлено: ventola от 12.04.2018, 11:45:37 Здравствуйте.
Используем на ТСРВ-024М дополнительный модуль Ethernet. Через данную модуль тепловычислитель успешно опрашивается, но замена очень неприятная вещь: у всех таких модулей одинаковый MAC-адрес: 00-00-00-00-00-01. С учетом того, что таких устройств несколько, получается в сети присутствуют устройства с одинаковыми MAC-адресами, что не должно быть! Как можно решить данную проблему? Можно ли сменить эти MAC-адреса? Название: Re:Непонятный MAC 00-00-00-00-00-01 на ТСРВ-024М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.04.2018, 08:47:26 Здравствуйте!
Да, можете свободно поменять MAC-адрес прибора, хоть с дисплея. Одинаковых MAC-адресов в одной сети быть не должно. Название: Re:Непонятный MAC 00-00-00-00-00-01 на ТСРВ-024М Отправлено: ventola от 13.04.2018, 10:55:06 Я не нашел у Вас в документации как это сделать.
Просьба пояснить как это можно сделать через дисплей и программу конфигуратор. Спасибо. Название: Re:Непонятный MAC 00-00-00-00-00-01 на ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 13.04.2018, 11:22:41 Приложение Ж
Таблица Ж.1 Название: Re:Непонятный MAC 00-00-00-00-00-01 на ТСРВ-024М Отправлено: I_m от 13.04.2018, 11:26:06 Тут:
http://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr024/re2_tsrv_024h_doc3_4.pdf |